求教,,变压器中性点连接的铝母排选择。
jhl19890227
2011年04月26日 16:09:11
来自于变压器
只看楼主

RT,先上图该如何选择啊。

RT,先上图
1.png
该如何选择啊。

1.png

免费打赏
jhl19890227
2011年04月26日 16:09:36
2楼
400KVA的S11M型
回复
sdfdzy1998
2011年04月28日 13:10:59
3楼
额定电流的1/2
回复
wxtbea
2011年04月28日 13:29:56
4楼
主回路额定电流的2/1。
回复
jlkinglor
2011年05月05日 14:24:01
5楼
变压器低压侧出线额定电流x1/2=零排电流,母线的载流量大于该电流即可。
我发现这个变压器低压侧出线用的电缆耶,楼主这个变压器出线是接的什么负荷呀?我一般低压侧都用母排,想了解下都是什么情况下用电缆的呢
回复
jkhzy
2011年05月07日 00:19:09
6楼
回复
jhl19890227
2011年05月07日 10:06:02
7楼
去接的低压出线柜额。用电力电缆去连接铜母排额。
回复
jhl19890227
2011年05月07日 10:06:33
8楼
公司断网3天。。
回复
y502x
2011年05月07日 10:10:05
9楼
相线母排的一半。
回复
net.cn.2008
2011年05月07日 10:42:23
10楼



为什么 ?
回复
leinz
2011年05月07日 14:22:03
11楼
按中性点电流不小于相电流的1/2选择母线