【求助】跌开式熔断器管体充当导体,保险为何烧坏?
ypc28891zzz
2011年04月26日 11:39:01
只看楼主

异常现象:我厂 6KV配电室值班人员发现站用变压器(负荷很小)出线三相电压不平衡。VAB=396V VAC=360V VBC=340V 断电后发现站用变压器上方跌开式熔断器其中一相的熔管损坏,熔管未掉落。跌开式熔断器管体充当导体导电,保险烧坏。后对站用变压器、避雷器等进行测试无问题,便更换跌开式熔断器,电压恢复正常。请问各位大侠啥原因造成 能够在保险管上导电。

异常现象:我厂 6KV配电室值班人员发现站用变压器(负荷很小)出线三相电压不平衡。
VAB=396V VAC=360V VBC=340V
断电后发现站用变压器上方跌开式熔断器其中一相的熔管损坏,熔管未掉落。
跌开式熔断器管体充当导体导电,保险烧坏。
后对站用变压器、避雷器等进行测试无问题,便更换跌开式熔断器,电压恢复正常。
请问各位大侠啥原因造成 能够在保险管上导电。
免费打赏
mt0616
2011年04月29日 08:01:39
33楼
由于熔丝熔断点在熔丝管内“焊住”了,且断开的断口很小,断口上烧成碳了,熔丝还能拉住扣,熔丝管不落下,这相还能通电流!