异常现象:我厂 6KV配电室值班人员发现站用变压器(负荷很小)出线三相电压不平衡。VAB=396V VAC=360V VBC=340V 断电后发现站用变压器上方跌开式熔断器其中一相的熔管损坏,熔管未掉落。跌开式熔断器管体充当导体导电,保险烧坏。后对站用变压器、避雷器等进行测试无问题,便更换跌开式熔断器,电压恢复正常。请问各位大侠啥原因造成 能够在保险管上导电。
异常现象:我厂 6KV配电室值班人员发现站用变压器(负荷很小)出线三相电压不平衡。
VAB=396V VAC=360V VBC=340V
断电后发现站用变压器上方跌开式熔断器其中一相的熔管损坏,熔管未掉落。
跌开式熔断器管体充当导体导电,保险烧坏。
后对站用变压器、避雷器等进行测试无问题,便更换跌开式熔断器,电压恢复正常。
请问各位大侠啥原因造成
能够在保险管上导电。
23楼
保险管未脱开的原因是保险器老化,转动部件已锈蚀。保险管烧坏原因:保险丝断开后由于未及时断开保险管,熔丝的两个断头在管内产生电弧,烧坏保险管。低压侧指示为正常。
回复
26楼
路过顶个贴。
回复
27楼
区管解释为正解,你用的跌落保险可能为货。
回复
28楼
回复
29楼
赞同4楼版主的说法!支持!
回复
30楼
新图,内部已经烧断层了!
回复
31楼
啥原因造成 能够在保险管上导电。
回复
32楼
赞成:不知道你有没有看跌落式开关保险烧段相的绝缘管内侧有没有烧黑迹象(有黑色油状液体),如果有那就是说保险丝是在贴近绝缘管体长时间发热使绝缘管内侧产生烟油导致而成(虽然最终保险丝烧段但由于保险丝贴近绝缘管内侧而绝缘管内侧的烟油刚好与烧段的保险丝行成回路而导电但由于导电电阻过大接触不好使得电压下降)。所以才会发生你说的这种现象。