请教大家:消火栓立管顶部的自动排气阀安装有没有要求呢?
请教大家:消火栓立管顶部的自动排气阀安装有没有要求呢?
2楼
消防规范没要求,不过在最新的给排水设计规范内有要求,有装当然好啦,一个也没多少钱,可以建议甲方装,这样对系统的排气也比较好啊
回复
3楼
当然要装了
回复
4楼
谢谢两位!因为要将来封在管井中,双立管顶部连通还有一个100的阀门,设计说维修的话就把顶层消火栓箱摘下来,是不是只能这样呢
回复
5楼
需要装的,审图的提出来过,说不经常使用会产生气囊
回复
6楼
楼主辛苦了,谢谢分享!
回复