在工业厂房设计中,火灾危险性分类是针对一座建筑物还是一个防火分区?同一座建筑物是否可以定义不同的火灾危险性?比如一个三层厂房,耐火等级二级,一层定义为丙类生产,二层定义为乙类生产,三层定义为甲类,各层楼面均无无预留洞,楼梯为封闭楼梯间(乙级防火门),各层建筑面积均满足防火规范第3.3.1条的要求(即一层《4000平方米,二层《3000平方米,三层《2000平方米),各层安全出口数量满足规范要求,各层疏散距离均满足防火规范第3.7.4条的要求(即一层《60m,二层《50m,三层《25m),这样设计行不行,请大家指点。另建议论坛设置工业建筑栏目。
在工业厂房设计中,火灾危险性分类是针对一座建筑物还是一个防火分区?同一座建筑物是否可以定义不同的火灾危险性?比如一个三层厂房,耐火等级二级,一层定义为丙类生产,二层定义为乙类生产,三层定义为甲类,各层楼面均无无预留洞,楼梯为封闭楼梯间(乙级防火门),各层建筑面积均满足防火规范第3.3.1条的要求(即一层《4000平方米,二层《3000平方米,三层《2000平方米),各层安全出口数量满足规范要求,各层疏散距离均满足防火规范第3.7.4条的要求(即一层《60m,二层《50m,三层《25m),这样设计行不行,请大家指点。另建议论坛设置工业建筑栏目。
2楼
怎么没人回复,像这种对规范理解有内涵的帖子,希望真正的专家能够予以答复。盼复!
回复
3楼
这是最基本的,低规说得很清楚.先认真看几遍吧
回复
4楼
总算有人回复了,先谢谢先!但楼上回答的比较“含蓄”,能否针对1楼的具体设计,直接了当的说声行还是不行,不行请说一下理由。
回复
5楼
在《建筑设计防火规范》3.1.2条中说:同一座厂房或厂房的任一防火分区有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险分类应按火灾危险性较大的部分确定。
回复
6楼
好久没看自己这篇帖子了,以为石沉大海。先谢谢楼上的回复,但还是没有回答我的具体问题,我那样设计行不行?对于规范3.1.2条,我的理解是,你在设计时,可以说这个厂房总火灾危险类别,也可以明确分为几个防火分区后,说每个防火分区的火灾危险类别(不一定要确定整个厂房的火灾危险类别),那我一楼的情况:完全可以理解为三个防火分区,当然这样不同防火分区的竖向布置(楼梯有共用),不知行不行?真诚期待大家的回复!
回复
7楼
没想到这个帖子就石沉大海了,真是郁闷!建议网站设立自己的专家团队,最好是国家规范编制组的,
回复
8楼
3.12条写的很明白了啊:同一座厂房或厂房的任一防火分区有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险分类应按火灾危险性较大的部分确定。
你一楼的情况,完全可以理解成3个防火分区,不过所有防火分区都得按甲类的标准进行设计
回复
9楼
对规范3.1.2条的理解有不同:我的理解是同一座厂房内不同防火分区的火灾危险性可以不同,比如一座厂房,左边是甲类,右边是丁类,中间用防火墙隔开,不一定非要确定整个厂房的火灾危险类别,只要确定厂房内每个防火分区的火灾危险性就可以了。因为3.1.2条也有写出“或厂房的任一防火分区”,真诚谢谢大家的回复,希望论坛能真正充满对学术的探讨氛围,
回复
10楼
你确定,用防火墙划分不同类别防火分区就可以了?你仔细去看一下规范,丁类和甲类共处同一建筑物内时,甲类面积占分区面积小于10%时,采取必要的措施的时候,才可以吧?
回复
11楼
我的前提是已经用防火墙分为两个防火分区,但规范是说:火灾危险性部分占本防火分区的面积比例多少,该怎样,我都已经分成两个防火分区了,还谈什么比例?这个比例是说不同火灾危险性的生产部分,要归为一个防火分区的情况下,这个防火分区该怎么定火灾危险性。还有我刚才已经说了,我认为,一座厂房不一定非要确定整个厂房的火灾危险类别,只要确定厂房内每个防火分区的火灾危险性就可以了,如一定要确定,麻烦了。如一座厂房左边甲类2层,右边丁类2层,中间用防火墙隔开,按规范3.3.1条要求,我的理解应该是:左边甲类按甲类的要求,右边丁类按照丁类的要求去设计。不要把整个厂房定一个火灾危险性,如定为甲类,那右边丁类每层面积也要按甲类的要求?
回复