关于工业建筑设计中的一些问题
lwj9898
lwj9898 Lv.5
2011年04月25日 15:27:45
只看楼主

在工业厂房设计中,火灾危险性分类是针对一座建筑物还是一个防火分区?同一座建筑物是否可以定义不同的火灾危险性?比如一个三层厂房,耐火等级二级,一层定义为丙类生产,二层定义为乙类生产,三层定义为甲类,各层楼面均无无预留洞,楼梯为封闭楼梯间(乙级防火门),各层建筑面积均满足防火规范第3.3.1条的要求(即一层《4000平方米,二层《3000平方米,三层《2000平方米),各层安全出口数量满足规范要求,各层疏散距离均满足防火规范第3.7.4条的要求(即一层《60m,二层《50m,三层《25m),这样设计行不行,请大家指点。另建议论坛设置工业建筑栏目。

在工业厂房设计中,火灾危险性分类是针对一座建筑物还是一个防火分区?同一座建筑物是否可以定义不同的火灾危险性?比如一个三层厂房,耐火等级二级,一层定义为丙类生产,二层定义为乙类生产,三层定义为甲类,各层楼面均无无预留洞,楼梯为封闭楼梯间(乙级防火门),各层建筑面积均满足防火规范第3.3.1条的要求(即一层《4000平方米,二层《3000平方米,三层《2000平方米),各层安全出口数量满足规范要求,各层疏散距离均满足防火规范第3.7.4条的要求(即一层《60m,二层《50m,三层《25m),这样设计行不行,请大家指点。另建议论坛设置工业建筑栏目。
drdl
2011年06月30日 13:43:39
12楼
你要注意规范的用词是“或”,危险性较大的部分占本层“或"本防火分区。就是说2者满足其一,就得按此条执行。你如果是左右,那说明是”本层“,本层内随便几个防火分区,如果只要任何一个防火分区的任何一部分,面积占本层的10%以上,那就得按高的算整层的危险等级。
楼上和楼下的那个条文,跟上面的类似。
回复
lwj9898
2011年06月30日 13:51:58
13楼
补充一下:还有一个问题,如一座厂房左边甲类2层,右边丁类2层,中间用防火墙隔开,这种情况,如硬要给整个厂房定一个火灾危险性,那这个面积的比例该怎么算?甲类的一层跟丁类的一层比,还是甲类的总面积跟丁类的总面积。糊涂了,所以我更倾向于“不要非把整个厂房定一个火灾危险性”。
回复
lwj9898
2011年06月30日 14:01:57
14楼
先谢谢drdl的在线回复,但我还是不太同意你的观点,我明明用防火墙左右分隔为2个防火分区,左边甲类,右边丁类,还要再看面积比例?希望还有更多的人参与讨论!
回复
capsa325
2011年11月16日 13:37:00
15楼
有不有相关的规范啊
回复
joozhao
2012年03月14日 15:34:25
16楼
一个建筑物只可能有一个火灾危险性分类,不管它几个防火分区,只要危险部分超过10%,就是从严执行。