原有结构,是个食堂,有采光井,现想把采光井封掉,做成楼面,涉及到钢柱与混凝土柱的连接问题。钢柱采用H型钢,截面为H450X250X8X10,混凝土柱截面为350X350。一般的钢梁与砼柱连接,都是在砼柱上预埋钢板,可是这个项目的砼柱是原有结构构件,无法预埋钢板了,请问各位大侠,这个节点怎么做比较好?
用穿板螺栓固定一块20*350*550钢板,再把钢柱焊在这块钢板上,这样比较安全。
回复
13楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
14楼
学习学习看看
回复
15楼
打化学螺栓
回复
16楼
可以在梁下再做一个钢牛腿,更安全
回复
17楼
我想问哈子,那块钢板一般要多厚呢 有没有什么简单公式计算其板厚的下线的
回复
18楼
按规范执行即可。
回复
19楼
用化学螺栓把钢板固定在混凝土柱子上
回复
21楼
植筋、角钢或钢板包柱加固,或楼板穿螺栓杆,上设连接钢板
回复
22楼
楼主是个好同志!
回复