原有结构,是个食堂,有采光井,现想把采光井封掉,做成楼面,涉及到钢柱与混凝土柱的连接问题。钢柱采用H型钢,截面为H450X250X8X10,混凝土柱截面为350X350。一般的钢梁与砼柱连接,都是在砼柱上预埋钢板,可是这个项目的砼柱是原有结构构件,无法预埋钢板了,请问各位大侠,这个节点怎么做比较好?
化学螺栓植入预埋板,化学螺栓配置的时候注意下混凝土柱里面的钢筋配置,注意避开。
回复
24楼
植筋做包钢
回复
25楼
化学螺栓植入预埋板
回复
26楼
这种化学锚栓的锚固深度是怎么计算的
回复
27楼
钢板抱柱,加固里有相应的做法。
回复
28楼
其实楼主,你就是经常做新项目的设计院,没牵涉到很多改造项目。
你这个问题其实就去看一本规范就OK了,JGJ 145-2013
认准慧鱼 or 喜利得就行了
回复
29楼
化学螺栓 或者植筋包钢
回复
30楼
学习一下,最近也做了一个差不多的结构
回复
31楼
个人觉得既然是做屋面,条件允许的话,把钢梁做到柱头,埋件好做,也不会受剪。防水问题等用建筑构造
回复
32楼
验算一下抗剪,混凝土柱不一定能承受的住偏心弯矩
回复