原有结构,是个食堂,有采光井,现想把采光井封掉,做成楼面,涉及到钢柱与混凝土柱的连接问题。钢柱采用H型钢,截面为H450X250X8X10,混凝土柱截面为350X350。一般的钢梁与砼柱连接,都是在砼柱上预埋钢板,可是这个项目的砼柱是原有结构构件,无法预埋钢板了,请问各位大侠,这个节点怎么做比较好?
感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
4楼
不能预埋就后埋,用化学螺栓把钢板固定在混凝土柱子上,像你说的那么大的梁估计要用M16的化学螺栓,一个埋件用6到8个化学螺栓。
回复
5楼
楼上正解,植入化学锚栓~然后做埋件~
回复
6楼
化学螺栓植入预埋板,化学螺栓配置的时候注意下混凝土柱里面的钢筋配置,注意避开
回复
7楼
不能做埋件的话还可以
抱箍
回复
8楼
化学螺栓 或者植筋包钢
回复
9楼
你是在砼柱侧壁上做埋件吗?化学锚栓承受钢梁的剪力合适吗?
回复
10楼
回复
11楼
钢板抱柱,加固里有相应的做法。