变压器能跟低压柜贴临安装吗?需要IP40的外壳?会降容多少?有什么处理方法能缓解降容?
变压器能跟低压柜贴临安装吗?需要IP40的外壳?会降容多少?有什么处理方法能缓解降容?
2楼
IP20就可以吧。
回复
3楼
强迫风冷是个手段。
回复
4楼
没错,强迫分冷
回复
5楼
变压器跟低压柜贴临安装没多大问题,小容量的正常风冷,大容量的增加点降温措施也就成了。
回复
6楼
技术措施3.4.3中4款5项:当变压器与低压开关柜组合安装时,变压器防护外壳为IP2X时,变压器防护外壳距低压柜的间距不宜小于0.8m;当变压器的防护外壳为IP4X时,则变压器与低压开关柜可贴邻安装。
这降容怎么处理?降多少容?
回复
7楼
一般干变跟低压柜贴临安装,油变不推荐!!