关于变压器跟低压柜贴临安装的问题?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2006年04月22日 14:22:59
来自于变压器
只看楼主

变压器能跟低压柜贴临安装吗?需要IP40的外壳?会降容多少?有什么处理方法能缓解降容?

变压器能跟低压柜贴临安装吗?需要IP40的外壳?会降容多少?有什么处理方法能缓解降容?
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年04月22日 16:33:10
2楼
IP20就可以吧。
回复
李兴龙机电科技
2006年04月22日 16:33:29
3楼
强迫风冷是个手段。
回复
jason_bzh
2006年04月22日 17:57:36
4楼
没错,强迫分冷
回复
peter00007
2006年04月22日 18:06:18
5楼
变压器跟低压柜贴临安装没多大问题,小容量的正常风冷,大容量的增加点降温措施也就成了。
回复
bigshoes
2006年04月22日 21:06:05
6楼
技术措施3.4.3中4款5项:当变压器与低压开关柜组合安装时,变压器防护外壳为IP2X时,变压器防护外壳距低压柜的间距不宜小于0.8m;当变压器的防护外壳为IP4X时,则变压器与低压开关柜可贴邻安装。

这降容怎么处理?降多少容?
回复
石大头
2006年04月22日 22:07:47
7楼


一般干变跟低压柜贴临安装,油变不推荐!!