第二部分:人防设计:
jxshuaiwang
2011年04月23日 11:48:24
只看楼主

一、计算依据:1.我国现行的《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)》、《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》、《人民防空地下室设计规范(GB50038-2005)》以及《建筑用料说明(陕02J)》。2.建筑施工图及建施图中的建筑用料说明表;相关专业的互提资料。二、荷载计算:1.人防地下室基本条件:根据建施平面及竖向布置,以及《GB50038-2005》相关章节之规定。

一、计算依据:
1.我国现行的《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)》、《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》、《人民防空地下室设计规范(GB50038-2005)》以及《建筑用料说明(陕02J)》。
2.建筑施工图及建施图中的建筑用料说明表;相关专业的互提资料。
二、荷载计算:
1.人防地下室基本条件:
根据建施平面及竖向布置,以及《GB50038-2005》相关章节之规定。
2.人防荷载取值:
1)顶板等效静荷载统计
a、无覆土的室内顶板:65 kN/m²;
2)外墙等效静荷载统计:30 kN/m²;
3)室外出入口门框墙等效静荷载统计:240 kN/m²;
4)室外出入口临空墙等效静荷载统计:160 kN/m²;
5)室内出入口门框墙等效静荷载统计:200 kN/m²;
6)室内出入口临空墙等效静荷载统计:130 kN/m²;
7)楼板自重(200厚)为: 0.20×25 kN/m³= 5.00 kN/m²
三、内力分析及配筋设计:
1.基本数据:
混凝土强度等级为C30;钢筋级别为HRB335。
2.门框墙设计:
1)基础数据:
室外出入口门框墙,门洞尺寸为1500X2000,
则沿门洞短边单位长度作用力标准值qia为148.9 kN/m;
则沿门洞长边单位长度作用力标准值qia为162.5 kN/m;
直接作用在门框墙上的等效静荷载标准值qe为240 kN/m²。
2) 室外出入口门框墙-上挡墙:
h2=1750 > 1500/2 ,则宜按梁来设计
M =(162.5+240×1.75)*3²/24=219 kN-m
T =(162.5+240×1.75)*3²/8=655 kN-m
钢筋设计:
αS=M /(bh02•1.5fc)= 219×106/(1750×2752×1.5×19.1)
=0.0578
ξ=1-√1-2αS=1-√1-2×0.0578=0.0596
AS=ξbh0•1.5fc/1.35 fY=0.0596×1750×275×1.5×19.1/(1.5×300)
=1826mm²
3) 部分门框墙及室内出入口门框墙配筋设计均根据国标图集《防空地下室结构设计(07FG01~05)》的相关规定及图表。
4)临空墙及人防外墙的配筋均根据SATWE的输出结果设计。
免费打赏
相信改变自己
2011年06月15日 09:23:34
12楼
还没有做过人防,学习学习,谢谢!
回复
cosine2011
2011年07月20日 10:10:26
13楼
回复
雨季
2011年10月23日 22:58:40
14楼
请问楼主:临空墙及人防外墙的配筋均根据SATWE的输出结果设计。
这个我是单独用理正人防做的,直接用SATWE的输出结果也可以吗
回复
zzdbx
2011年11月10日 08:55:05
15楼
最近学做人防,学习了!
回复
vivi960214
2012年01月29日 09:54:34
16楼
请问楼主:临空墙及人防外墙的配筋均根据SATWE的输出结果设计。
回复
wuyouhe
2012年02月06日 10:20:31
17楼
非常实用的规范,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开