10kV 变压器高压进线问题!!!
mingweisheji
2011年04月22日 23:07:20
来自于变压器
只看楼主

现有厂区10/0.4变配电室,高压进线来自厂区内35kV站,选择干式变压器,高低压布置于同一室内,现在想高压电缆进线直接在墙上加装隔离开关,那么操作机构是否需要隔板?另:求解对GB50060-2008第5.4.10理解。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-23 09:30 编辑 ]

现有厂区10/0.4变配电室,高压进线来自厂区内35kV站,选择干式变压器,高低压布置于同一室内,现在想高压电缆进线直接在墙上加装隔离开关,那么操作机构是否需要隔板?另:求解对GB50060-2008第5.4.10理解。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-23 09:30 编辑 ]
免费打赏
zhangruhan2011
2011年04月23日 08:40:27
2楼
可以参照IEC标准,高低压布置于同一室内,高压电缆进线可不加装隔离开关。如果高低压不在同一配电室高压电缆进线加装负荷开关。负荷开关的具体做法你可以看03D201-4 P145,负荷开关操作机构CS3 03D201-4 P158。操作机构是否需要隔板的问题如果加装负荷开关那就设置隔板为了安全考虑,随便你看下GB50053及03D201-4。
回复
mingweisheji
2011年04月23日 09:52:39
3楼
请问IEC什么标准?
回复
zhangruhan2011
2011年04月23日 21:04:49
4楼
国际电工委员会。有时间你还可以看看IEEE的规范。
回复
djkjzy2004
2012年02月09日 09:48:45
5楼
隔离开关装在墙上,采用上进线,高位布置时可不用装隔板
回复