我想请教各位一个问题。我是一名监理,目前负责的这个工程有4栋单体。 现在打桩已经结束,一栋楼已经开始基坑开挖,而且马上要进行垫层浇筑按程序来讲的话,每栋楼基坑开挖后打垫层之前要进行基坑验槽。现在施工单位为了方便,想要四栋单体的基坑全部开挖好后一起验槽。(垫层也浇筑)我们的是浅基坑,虽然我知道这也只是一种形式。那监理应该如何处理这件事?
我想请教各位一个问题。
我是一名监理,目前负责的这个工程有4栋单体。 现在打桩已经结束,一栋楼已经开始基坑开挖,而且马上要进行垫层浇筑
按程序来讲的话,每栋楼基坑开挖后打垫层之前要进行基坑验槽。
现在施工单位为了方便,想要四栋单体的基坑全部开挖好后一起验槽。(垫层也浇筑)
我们的是浅基坑,虽然我知道这也只是一种形式。那监理应该如何处理这件事?
2楼
桩基础工程的上部基础部分,一般分为独立式、带型两类,比如说人工挖孔桩、沉管灌注桩、预制桩、钻孔灌注桩等上部的承台和承台梁结构。主要受力方式是上部荷载传至承台和承台梁,由它们传至桩本身。此时承台和承台梁的垫层,主要是为了方便施工和控制承台、承台梁尺寸偏差作用,但不是说就可以随便施工而违反必要的检查验收程序。既然是垫层,就要按照施工质量验收规范来施工和验收,其垫层下基坑的土体首先要平整、密实和无积水。大多施工单位觉得这个垫层不是主要承力传力构件,从而放松施工质量要求,现实里很普遍。但是我们要从设计原理上考虑问题,我们的桩基础是如何在土体(石体)里工作的?其受力如何?怎样才能保证桩本身与地基很好共同工作?承台、承台梁周围及底下的土体松散,是否对其有不利影响?是否对桩基础本身有削弱影响?思考了这几个主要问题后,不难发现,房屋建筑中桩基础上部的承台和承台梁,是要和桩本身、房屋上部结构以及周围地基等共同工作的,是一个整体,不但承受着来自房屋上部结构的荷载,还要经受来自地基本身的各种物理化学变化反应,包括地震破坏时带来的水平荷载。
那么,此处的垫层施工前,当然要首先对桩头施工质量(之前是桩结构的验收合格为基础)、桩体周围和基坑土体(石体)进行验收。没有规范说,可以不验收。上海的倒楼事件,还没能警觉吗?
回复
3楼
必须按建设程序进行。
四栋楼一起验槽也是可以的,但必须4栋楼都验,资料必须分开做,参验人员(主要是勘察、设计)必须在每栋楼的验槽资料上都签字。
四栋楼的基础开挖时间间隔也不能太长,以免基土长时间暴晒或淋雨。
回复
4楼
工程的质量反应的不仅仅是施工单位的素质 更是一个团体的精神 好的工程 看的就很舒服
回复
5楼
要求施工单位在浇筑垫层前进行验槽,这是必不可少的工序,不要让施工单位主导你工作。
回复
6楼
这个程序是不对的,必须验完槽才能进行基础施工。
回复
7楼
该做的地基处理相关检测做了没?不知道是什么桩.
回复
8楼
要求施工单位在浇筑垫层前进行验槽,
回复
9楼
地基验槽一栋楼可以分两次或以上验收吗?
回复
10楼
学习了 谢谢
回复
11楼
最好咨询当地质监站,我们这里是可以的,才分开验了
回复