梁底预埋铁,用于将来焊接下部钢漏斗用,四边全没下!怎么办呀 ?希望大侠们帮忙解决下!

梁底预埋铁,用于将来焊接下部钢漏斗用,四边全没下!怎么办呀 ?希望大侠们帮忙解决下!
免费打赏
天天画不累
2011年04月22日 10:54:18
2楼
简单的方法 在梁上包一圈铁板算了
回复
xfcb55
2011年04月22日 11:57:44
3楼
在梁侧钻孔,植筋,对穿式的,直径要满足要求。然后在两边焊接钢板,下面做类似吊钩的结构。当然想怎么焊,按照你安装的要求。当初我们工地也是梁底预埋没有,总共给出了这个方法。
回复
zhuxin1983
2011年04月22日 17:42:46
4楼
我个人觉得不知这样行不行,就像外墙幕墙预埋件没有预埋一样,后期采用后置埋板不知可否?
回复
小狼
2011年04月22日 18:59:15
5楼
我是新手来学习的。
回复
maku310
2011年04月23日 11:57:11
6楼
在楼板上穿两个孔,下u行钢筋
回复
shg663591
2011年04月24日 16:37:42
7楼
我倾向于二楼的方案,“在梁侧钻孔,植筋.......下面做类似吊钩的结构。”我们公司主厂房在安装某设备时,也是丢了预埋件,后来安装队长想从楼板钻孔,我们没有同意,直接要求施工方从梁上钻孔,使用角钢固定。
回复
菜很少
2011年04月24日 18:26:44
8楼
楼主不比惊慌,我是做工业建筑的,矿仓这些施工带设计做的多了,其实可以仿效旧矿仓加固或加高的办法,就用化学植筋的方法可以解决一切问题,但是得按植筋规范哦
回复
zhym-sheji
2011年04月24日 21:15:04
9楼
在梁上植筋的时候,应该选在梁中位置,这样对梁的受力影响小点