楼梯间和 合用前室的正压送风口 风速取多少合适该如何计算比如选26000风量的风机那么出风口的尺寸应该如何选择
楼梯间和 合用前室的正压送风口 风速取多少合适
该如何计算
比如选26000风量的风机
那么出风口的尺寸应该如何选择
2楼
8.1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:
8.1.5.1 采用金属风道时,不应大于20m/s。
8.1.5.2 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s。
8.1.5.3 送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
7m/s,很明确了。
回复
3楼
按7米算 我昨天新做的一个就是 这样做的
回复
4楼
计算风口很简单,风速有了,再算好开启的风口数,风口面积不就出来了
回复
5楼
计算风口面积时别忘了考虑遮挡系数
回复
6楼
送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s,规范中很明确
回复