雨水污水井能接几根管?
dycailiang
dycailiang Lv.12
2011年04月21日 15:29:04
只看楼主

一个检查井能接几根管啊?图中这样可以啊?

一个检查井能接几根管啊?图中这样可以啊?

未命名.jpg

免费打赏
银杏白果
2011年04月23日 16:31:30
12楼
进来学习学习。个人认为,支管多了,在雨水多时,排泄不畅。
回复
银杏白果
2011年04月23日 16:33:18
13楼
哦,如果是在年降水量很少的地方,这种雨水量大的概率很低。那应该没什么问题?
回复
nmgxp
2011年04月23日 17:07:22
14楼
规范说的是支线,图中支线是两个吧。我记得图集上有这种做法。但是流槽得做好,还有不要垂直接到井里
回复
lanlaozi
2011年04月23日 23:26:48
15楼
回复
feihu8125
2011年04月24日 09:03:06
16楼
完全没问题
回复
maozgd
2011年04月24日 11:42:32
17楼
在实际工厂改造过程中也有试过支管超过4根的情况,一般管径配套好流量没什么问题,但是最好下游管有30CM跌水!
回复
lgdy
2011年04月24日 13:53:37
18楼
要看管径与井径有多大啊?
回复
luyanbo163163
2011年04月24日 16:14:27
19楼
可以,关键是看管径和标高,如果前后左右标高均有差异,检查井尺寸做大点,还可以多接几根
回复
suchengsky
2011年04月24日 19:07:46
20楼
上图中 只要两根支管 完全可以做的起
回复
li38542508
2011年04月25日 08:05:33
21楼
本人也觉得最好不要90°进管
回复

相关推荐

APP内打开