关于多层建筑地下泵房、电梯合用前室通风问题
画图机器
2011年04月20日 20:18:19
来自于通风排烟
只看楼主

1,多层建筑,电梯.楼梯间前室合用,电梯为普通客梯,楼梯间为非防烟楼梯间,合用前室地上部分可开启外窗,地下部分不能自然通风,此种情况前室是否有必要正压送风,风量如何确定?2,多层建筑,地下室设有消防水泵房。面积在50m2左右,是否有必要设置独立通风系统,是否有必要考虑排烟。新手,恳请论坛高手解答!

1,多层建筑,电梯.楼梯间前室合用,电梯为普通客梯,楼梯间为非防烟楼梯间,合用前室地上部分可开启外窗,地下部分不能自然通风,此种情况前室是否有必要正压送风,风量如何确定?
2,多层建筑,地下室设有消防水泵房。面积在50m2左右,是否有必要设置独立通风系统,是否有必要考虑排烟。

新手,恳请论坛高手解答!
免费打赏
yjb8000
2011年04月25日 05:57:34
22楼
1。楼梯间需要做正压送风,把前室带掉
2。做机械排风就行,考虑补风措施。
回复
sunym
2011年04月25日 09:44:34
23楼
同意7楼朋友的意见
回复
qq0536
2011年04月26日 11:06:28
24楼
学习中,谢谢各位了,受益匪浅,真是太谢谢各位了。