关于压力、流量问题,请进来看图
neville367
neville367 Lv.3
2011年04月20日 15:59:39
只看楼主

原施工支管管径为DN15,使用后感觉流量小,但是末端管道改不了。想改为立管开DN20口,然后通过一段短管,再过度到DN15管道,这样C点压力或流量会增大吗?A,B,C点流量和压力有区别嘛?

原施工支管管径为DN15,使用后感觉流量小,但是末端管道改不了。想改为立管开DN20口,然后通过一段短管,再过度到DN15管道,这样C点压力或流量会增大吗?A,B,C点流量和压力有区别嘛?

未命名.jpg

免费打赏
北极冰点
2011年04月21日 13:13:26
2楼
只会有限的减少水头损失,流量不会有明显的变化
回复
xuzhxx
2011年04月21日 13:30:49
3楼
不是很懂,,学习学习
回复
锦绣江南
2011年04月21日 15:42:11
4楼
只会有限的减少水头损失,流量不会有明显的变化只会有限的减少水头损失,流量不会有明显的变化只会有限的减少水头损失,流量不会有明显的变化
回复
xu123
2011年04月21日 17:11:43
5楼
如果B-C段管在整个管网里来说占的长度比较大,那肯定有所改善的。
楼主说感觉流量小,是因为所需流量大,管子里的流速过大,造成管网的沿程和局部水头损失过大,放大管径后,流速减小(主要是看你的这段管是不是占了绝大部分长度),这样会有所改善。
回复
huangsanyong
2011年04月21日 19:09:07
6楼
A点和B点的压力是一样的,改为DN20后又变成DN15管道流速变化不明显,作用不大。
回复
ley
2011年04月21日 23:11:04
7楼
6楼正解。
压力分静、动压,各点静压一样,动压不同。
回复
cooo-zengz
2011年04月21日 23:26:45
8楼
你遇到的是高层建筑施工用水方案吧?
感觉流量不足,是因为你立管底下打的压力不足。情况就是:当下层有用水情况,往往上层的就不足流量稳压,以致上层的流量不足,压力不足。当下层没用水,上层的压力就回复正常了。
另外,如果足够压力情况,DN50的立管通常只能同时供给8个DN15龙头。!建议以10层为一个供水区间比如8~17F、18~27F、28~37F~~~
回复
yeatsdong
2011年04月22日 08:36:24
9楼
lz采用一段短管想改善流量肯定是不现实的。因为这段短管在整个管路中引起的管路特性变化几乎可以忽略不计。
回复
yl_415
2011年04月22日 08:57:52
10楼
只会有限的减少水头损失,流量不会有明显的变化只会有限的减少水头损失,流量不会有明显的变化只会有限的减少水头损失,流量不会有明显的变化
回复
zt_email
2011年04月22日 09:42:42
11楼
知道了流量和管径,计算一下水损就知道结果了,这应该不难吧?
用数据说话,严防拍脑袋
回复