问一个消防稳压的问题?
x789x
x789x Lv.7
2006年04月21日 10:13:44
只看楼主

请问一下:屋顶的消火栓系统稳压和自喷系统稳压可否合用一台稳压泵(一用一备)?

请问一下:屋顶的消火栓系统稳压和自喷系统稳压可否合用一台稳压泵(一用一备)?
免费打赏
saerka_rock
2006年04月27日 11:14:26
12楼
嗯嗯,我的意思就是有隔膜罐的,没说清楚,不好意思。。。
回复
wlhc
2006年04月27日 11:39:02
13楼
两种系统对稳压泵的流量要求不同啊,消火栓系统要求为小于5L/S,自喷系统要求为小于1L/S。用一台泵?不好设定吧。