问一个消防稳压的问题?
x789x
x789x Lv.7
2006年04月21日 10:13:44
只看楼主

请问一下:屋顶的消火栓系统稳压和自喷系统稳压可否合用一台稳压泵(一用一备)?

请问一下:屋顶的消火栓系统稳压和自喷系统稳压可否合用一台稳压泵(一用一备)?
免费打赏
ais126
2006年04月25日 12:35:24
2楼
可以合用的,但是压力要设定好
回复
2youbenrong
2006年04月25日 16:49:27
3楼
两种系统对稳压泵的流量要求不同啊,消火栓系统要求为小于5L/S,自喷系统要求为小于1L/S。用一台泵?不好设定吧。
回复
saerka_rock
2006年04月25日 17:41:30
4楼
只作为消火栓稳压时,流量为5L/s
只作为喷淋稳压时,流量为1L/s
合用时,流量为3L/s。
回复
2youbenrong
2006年04月26日 10:50:45
5楼
谢谢楼上的,帮助我提高了一下,呵呵。
回复
wuyazi
2006年04月26日 11:37:40
6楼
误导楼主,屋顶稳压系统必须分开,只是消防主泵合用时才可以合用稳压泵。
回复
saerka_rock
2006年04月26日 15:14:26
7楼

不予苟同。
回复
wuyazi
2006年04月26日 15:25:35
8楼
规范写的很明确!上海规范6.1.5条。
回复
sfj622
2006年04月26日 15:53:52
9楼
98S205图集里有合用设备的选型的
回复
sfj622
2006年04月26日 15:55:43
10楼
上海规范6.1.5条
是什么?
可以说说吗?
我不在上海,但想学习一下
回复
飞天
2006年04月26日 17:51:08
11楼
如果设有稳压罐,可以合用,流量可以采用4楼的,3L/s。稳压泵只是给稳压罐充水用的,实际并不针对喷头直接供水。
如果没用稳压罐,最好不要合用。