请问一下:屋顶的消火栓系统稳压和自喷系统稳压可否合用一台稳压泵(一用一备)?
请问一下:屋顶的消火栓系统稳压和自喷系统稳压可否合用一台稳压泵(一用一备)?
2楼
可以合用的,但是压力要设定好
回复
3楼
两种系统对稳压泵的流量要求不同啊,消火栓系统要求为小于5L/S,自喷系统要求为小于1L/S。用一台泵?不好设定吧。
回复
4楼
只作为消火栓稳压时,流量为5L/s
只作为喷淋稳压时,流量为1L/s
合用时,流量为3L/s。
回复
5楼
谢谢楼上的,帮助我提高了一下,呵呵。
回复
6楼
误导楼主,屋顶稳压系统必须分开,只是消防主泵合用时才可以合用稳压泵。
回复
7楼
不予苟同。
回复
8楼
规范写的很明确!上海规范6.1.5条。
回复
9楼
98S205图集里有合用设备的选型的
回复
10楼
上海规范6.1.5条
是什么?
可以说说吗?
我不在上海,但想学习一下
回复
11楼
如果设有稳压罐,可以合用,流量可以采用4楼的,3L/s。稳压泵只是给稳压罐充水用的,实际并不针对喷头直接供水。
如果没用稳压罐,最好不要合用。
回复