丁类物资库的排烟...急 在线等
zhenxi6
zhenxi6 Lv.2
2011年04月20日 10:49:20
来自于通风排烟
只看楼主

新手 问个比较菜的问题... 有个地下仓库 设计为丁类. . 一个防火分区850M2 是否需要设成2个防烟分区 那风机风量是按最大一个防烟分区面积*120 按400M2的算 就是48000M3/H 就上漏分量 就需要53000的分量...不知道这样的算法对吗.谢谢各位了.

新手 问个比较菜的问题... 有个地下仓库 设计为丁类. . 一个防火分区850M2 是否需要设成2个防烟分区 那风机风量是按最大一个防烟分区面积*120 按400M2的算 就是48000M3/H 就上漏分量 就需要53000的分量...不知道这样的算法对吗.谢谢各位了.
免费打赏
zhenxi6
2011年04月20日 12:17:36
2楼
没人指教吗...⊙﹏⊙b汗
回复
jiewoo
2011年04月26日 15:25:49
3楼
你这样算风量还是很大,反正你要划分防烟分区,2个及2个以上是按最大一个防烟分区面积乘120计算,你不如多划分几个防烟分区,比如划4个防烟分区,最大一个分区面积250M2,乘上120才30000M3/H风量,加上漏风量不过才33000~36000M3/H,比你原有风量小多了
回复
vk3001h
2011年05月05日 14:57:22
4楼
《建规》9.1.3.2条有规定:超过1000m2的丙类库房要设排烟。楼主你一个丁类库房根本就不用排烟,讨论怎么排烟有意义么?