请教关于消火栓设置问题
pangzi8810
pangzi8810 Lv.2
2003年01月20日 10:28:06
只看楼主

请教各位师兄:小区分消防管道和生活给水管道,消火栓是否应安装在生活给水管道上?另:生产、消防或生活、消防管道可否用同一条管道以节省工程造价?好象规范上没有明确的规定。

请教各位师兄:
小区分消防管道和生活给水管道,消火栓是否应安装在生活给水管道上?
另:生产、消防或生活、消防管道可否用同一条管道以节省工程造价?好象规范上没有明确的规定。
免费打赏
鸿业gps
2003年01月20日 11:42:42
2楼
生产、消防或生活、消防管道可否用同一条管道要看具体情况:生活用水主要考虑水质要达到饮用水卫生标准,生产用水根据具体情况可能对水质会有不同的要求,如果用水量较大,回收处理循环使用比较合适,消防用水主要考虑用水安全(水量和水压),如果水量和水压能兼顾,生活用水和消防用水管道是可以合用的,如果生产用水水质要求和生活用水相同,循环使用成本较高,那么,三种管道合并成一种管道也是可以的。总的来说,这个问题要具体分析才行。