如图所示,这是一个普通工厂的车间动力配电箱,电源取至低压配电柜。设计院设计为4P65KA,我在论坛上查阅了一下,认为最大放电电流应该是40KA,请教大侠我认为的是否合理?另外假如选型偏大可能会产生什么样的不良后果?
如图所示,这是一个普通工厂的车间动力配电箱,电源取至低压配电柜。设计院设计为4P65KA,我在论坛上查阅了一下,认为最大放电电流应该是40KA,请教大侠我认为的是否合理?另外假如选型偏大可能会产生什么样的不良后果?
12楼
电涌保护器的选择要参考几个条件,第一,该建筑物本身有没有安装避雷针,第二,看你当地年平均雷雨天气,第三,要参考你的接地系统是该选4极还是选3+NPE,第四,还要参考你保护的设备一旦遇到雷击后会造成什么样的破坏后果。从楼主的图上看不出以上的几个条件,不过按照施耐德对建筑物避雷器的选型,楼主是车间动力配电,属二级浪涌保护,用20KA~40KA比较合适,65KA是一级进线保护,当在变低进线柜中
回复
13楼
来学习
回复
14楼
来学习支持
回复
16楼
支持12楼,“电涌保护器选型指南.”说得非常好详细,下载收藏了!
给力给力给力!!!、
回复
17楼
回复
18楼
谢谢LS各位的回答~
回复
19楼
我的上级空开10A,怎么选spd啊,3p+n的用三级空开可以不?