请教这上面的浪涌保护器选型是否合理?
jsyzhbc3369
2011年04月19日 13:47:52
只看楼主

如图所示,这是一个普通工厂的车间动力配电箱,电源取至低压配电柜。设计院设计为4P65KA,我在论坛上查阅了一下,认为最大放电电流应该是40KA,请教大侠我认为的是否合理?另外假如选型偏大可能会产生什么样的不良后果?

如图所示,这是一个普通工厂的车间动力配电箱,电源取至低压配电柜。设计院设计为4P65KA,我在论坛上查阅了一下,认为最大放电电流应该是40KA,请教大侠我认为的是否合理?另外假如选型偏大可能会产生什么样的不良后果?
1.jpg

1.jpg

免费打赏
xifue
2011年04月19日 15:39:58
2楼
最大放电电流变大当然可以,但是不要想当然,浪涌能容易做到
回复
jsyzhbc3369
2011年04月19日 16:40:01
3楼
求版主帮忙解答!
回复
jsyzhbc3369
2011年04月20日 08:09:14
4楼
知道的帮忙解答一下,谢谢!
回复
luogbmailbox
2011年04月20日 12:01:44
5楼
常规都够了,除非雷电流的特殊性!
回复
zhaowenliangde
2011年04月20日 14:55:48
6楼
按设计院的,有保证,不出问题。
回复
bzainr
2011年04月20日 15:41:37
7楼
回答个与楼主无关的,顶贴
回复
gegewu114
2011年04月20日 16:12:14
8楼
图纸不清,再发一张
回复
yayacs1980
2011年04月20日 19:48:08
9楼
设计院设计得没问题
回复
iceibfibfice
2011年04月21日 14:56:09
10楼
楼主,问什么认为是40kA?能解释下么?
回复
a617289647
2011年04月21日 18:38:52
11楼
我们这边一班用的都是32A的 要看断路器的特性曲线 当地雷击电流大小决定 最好大点较好 不然电流没有泄下断路器跳了 那就完了 断路器是短路保护用的
回复

相关推荐