我公司采用的是250t/h标准逆流方形冷却塔,电机功率7.5KW,电流7--8A,冷却水温度只能下降2度---3度,请教各位高手是何原因?填料高度50cm,共2层。

我公司采用的是250t/h标准逆流方形冷却塔,电机功率7.5KW,电流7--8A,冷却水温度只能下降2度---3度,请教各位高手是何原因?填料高度50cm,共2层。
免费打赏
fengxiang1025
2011年04月19日 08:45:27
2楼
你试着从以下几方面找一找原因:
1冷却塔的填料是否排列齐整,结垢是否严重,
2分水器是否有堵塞现象。布水是否均匀。
3冷却风机是否正转,
4周围环境是否通风良好,
5进风口是否污物过多
回复
hstar2010
2011年04月20日 01:00:26
3楼
电机7.5KW,,电流才7-8A??这完全不正常啊!220V的情况下应该是26A,380V时15A,还有就是冷却风扇的角度有没有调好。
回复
zhaoliang507
2011年04月21日 11:56:20
4楼
我是打酱油加拿土木币
回复
adingkgb
2011年04月21日 20:18:03
5楼
冷却塔风扇电流偏小,可能是叶片角度没调整好,或者是皮带松了
导致风量过小,使冷却水降温效果受到影响
回复
loveymh
2011年04月22日 11:09:33
6楼
有道理。电流不正常,严重偏小。估计是缺相了。
回复
dashusunboy
2011年04月22日 14:36:51
7楼
我是打酱油加拿土木币
回复
zhanghuihanxue
2011年04月22日 15:04:46
8楼
1.空调主机负荷太大超过设计时冷却水塔的换热量,
2.冷却水流量太小,相关阀门关小了,或者管路堵了。
3.冷却水塔风机风量不足,可能是风机有问题,或者风道有问题。
4.水质出了问题,
回复
zaichuanghuihuang
2011年04月22日 17:33:02
9楼
应该先从电气电流着手,再分析塔的材料部件原因,一般正常的话水温降应该在7-10度吧。仅供借鉴。
回复
chw.yiliab
2011年04月22日 20:57:45
10楼
风量不够!风叶角度没调准!
回复
adingkgb
2011年04月22日 21:22:40
11楼

缺相的话,电流要大,而且很多时间就会使热继电器保护动作。