请教:淤泥情况下的施工问题
haze
haze Lv.2
2003年01月18日 12:38:53
只看楼主

d800顶管施工,两管交汇,相距两米.在开挖井位时,挖到地面以下4米遇到淤泥层.淤泥层标高为地面以下3.5米,所以开挖时不断有淤泥涌至井位处,井位旁的几节顶管因下方的淤泥平衡被破坏,所以下沉了有50cm,请问各位该如何解决???

d800顶管施工,两管交汇,相距两米.在开挖井位时,挖到地面以下4米遇到淤泥层.淤泥层标高为地面以下3.5米,所以开挖时不断有淤泥涌至井位处,井位旁的几节顶管因下方的淤泥平衡被破坏,所以下沉了有50cm,请问各位该如何解决???
免费打赏
zzhthank
2003年01月18日 21:29:33
2楼
我们有时也有这样的问题, 不知道你怎么解决的
回复
haze
2003年01月20日 20:28:51
3楼
是否可以采用压密注浆?不过这样成本比较大.
回复
xzz
2003年01月21日 00:15:58
4楼
采用压密注浆
回复
tjwater
2003年01月23日 10:16:33
5楼
有个法子可行又省钱:把坑填死、填实,打粉喷桩,通过混凝土和地下淤泥充分混合,应该就没问题了