现有一排烟系统 ,如图所示,在计算该系统阻力时,假若 左侧分支管道流量为300*60,右侧分支管道流量为200*60,则主管道流量为多少,是最大防烟分区*120还是300*60+200*60,如果是最大分区*120则用天正自带的风管水力计算就不行了,我想知道算管道阻力时,主管道的流量如何确定(因为流量决定实际流速,才能确定沿承阻力)

现有一排烟系统 ,如图所示,在计算该系统阻力时,假若 左侧分支管道流量为300*60,右侧分支管道流量为200*60,则主管道流量为多少,是最大防烟分区*120还是300*60+200*60,如果是最大分区*120则用天正自带的风管水力计算就不行了,我想知道算管道阻力时,主管道的流量如何确定(因为流量决定实际流速,才能确定沿承阻力)
免费打赏
suxin8702
2011年04月19日 10:46:18
12楼
个人拙见,希望大家批评指正1.关于系统风量的确定:
建筑设计防火规范里有要求:
负担2个及两个以上的防烟分区;单位排烟量:≥120m³/(h*㎡);按最大防烟分区面积确定。
也就是说,
∵你的系统一个排烟风机带两个防烟分区一个300,一个200;
∴排烟量G=300*120m³/(h*㎡)=36000m³/h;
并以此可以确定排烟风机的选型风量:G风机=G*(1.1~1.3)漏风系数=36000*1.2=43200m³/h。
系统总风量确定! 即43200m³/h
系统风管管径应按照这个风量来确定,不论是300的也好,200的也好,因为如果是200的着火也是这个风机运行,风量是个定值。
2.系统风管管径的确定与阻力计算:
1)风管管径确定:
一般是由G=A(㎡)×v(m/s)×3600 (m³/h)
其中,《全国民用建筑工程技术措施-暖通动力》2009版 P68 4.8.5(或者参见建筑防火设计规范9.1.6,内容相同)
要求:金属风管风速不宜大于20m/s;
排烟口风速不宜大于10m/s;
在设计中,由于所设风量为最大风量对于小房间的风管尺寸应适当放大,故:
风管风速一般v≤15m/s ;
排烟风口风速v≤7m/s;
这样可以保证当200的地方着火时其分区部分风管不会因为风量过大而超速。
这样可以确定各个房间的管径截面面积,再通过老师给的手册查下适当的长宽就是风管尺寸。
同时也可确定房间的排烟风口的数量。
关于排烟风口的布置原则有个要求:
即,防烟分区的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。
2)原理与风管阻力计算相同。
因为是毕业设计所以应该有这个手册《供暖通风设计手册》
P1160 -四、排烟量的计算
排烟系统的管道,应按系统的最不利条件考虑,即按最远两个排烟口同时开启的条件计算。
当然,风量还是刚刚算出的风机的选型风量,43200.
可以利用鸿业水利计算器来计算,比较省事。老师有要求手算的也可以手算练习下。
PS: 排烟系统的防火阀布置:
规范要求是防排烟风管穿越防火分区(防火墙,楼板)需设280℃能自动关闭的防火阀。
可以选择常开式的超温自动断开,也可选择常闭式的测到烟自动打开超温自动闭合的防火阀。
应明确,当有起火点时,一个防排烟系统中的所有防火阀都是同时打开的(对于常闭式防火阀而言)。
且有要求:防烟分区 不宜跨越防火分区。
要求防火阀与风机连锁!即阀门闭合后风机停转。防止助长火势。
以下是个人观点:
前提:穿200.300的墙是防火墙,两个房间处于不同防火分区。
(此时最好能分别设置排烟风机,规范有建议说防烟分区尽量不要跨越防火分区。)
1)针对此系统,一风机带两间房间可以考虑在各个房间的排烟风管穿墙处加设280℃能自动关闭防火阀。风机与阀门连锁,
但是停转前提是两阀门均闭合。
考虑:如果200㎡着火,风机开动,烟气温度超过280,防火阀闭合,此时风机并未停止。同时,火势刚刚蔓延到300㎡的房间,
那么风机继续为这个房间排烟,知道这个房间的阀门关闭,此时风机停转。
前提:穿200.300的于同一防火分区。
只在排烟风机前加装280的防火阀,不论此系统的那部分烟气超温都直接连锁关机。
关于排烟系统的保温:
厚度=50mm的岩棉

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-4-21 08:49 编辑 ]
回复
happy12lang
2011年04月19日 14:30:09
13楼
高手,敬佩!
回复
suxin8702
2011年04月19日 14:43:36
14楼
建议找些规范看看,毕设的话老师会提供规范的应该,而且自己也要先多读读手册。
做排烟的话至少应该有本建筑设计防火规范,没有的话去百度文库下一个。光靠书本是不行的。话说暖通的专业书大部分是参考规范手册来的。毕业设计认真做做对以后工作都很有帮助的。还有有时候老师说的也不应定对不能全相信。
PS:忘记说,排烟风机后必须要接止回阀(风速大于8m/s处才能放)防止烟气倒流。忘记画在图上了。
希望对你有帮助。
回复
imasm
2011年04月19日 23:12:55
15楼

排烟风机后必须加止回阀?有这个说法吗?规范上也没看到要求。
回复
suxin8702
2011年04月20日 08:50:13
16楼
有倒灌风险通风管道,一般管中风速超过8m/s才能加止回阀,否则顺流的风无法
吹开阀门。
像是一般的卫生间排风采用吸顶排烟风机都是自带止回阀的,
在相关图集中有各种风管阀门的规格,具体采用是按各个院的习惯来做。
我是华北区用的图集——05N4-2通风与空调工程配件分册P91页,风管止回阀。

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-4-20 17:20 编辑 ]
回复
传说小小
2011年04月20日 09:00:22
17楼
好像应该是加了止回阀就应该风速不小于8m/s吧
回复
lmn_1125
2011年04月20日 16:20:25
18楼
一个防烟分区可以500的,按一个算了。500*60,其实就是300*60+200*60
回复
suxin8702
2011年04月20日 17:19:44
19楼
也许可以这样理解,止回阀之所以是必须要求在风速>8m/s的风管上才能设置,是因为这是的风速下回灌的风险会提高。
应该这样说更清楚些
此处排烟风机后风管加阀门的原因:是因为有倒灌危险,∴考虑加装止回阀!
但同时应满足:其风速超过8m/s,才能真正加止回阀。
8m/s也是判断风管是否适合加止回阀的一个条件。毕竟,只有风速大于8m时才能打开止回阀。
谢谢#17的意见!

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-4-20 17:31 编辑 ]
回复
zhongwenxunshen
2011年04月20日 17:26:48
20楼
这样啊?我第一次做通风,卫生间的换气扇都加了止回,汗一个
回复
suxin8702
2011年04月20日 17:35:25
21楼
一般可以画出来,在设备表里注明吸顶式风机自带止回阀就成了。
个人感觉应该画出来,了表示的更清楚,所以也应该没什么问题。