排烟 阻力计算 初学者问题
taikous
taikous Lv.2
2011年04月17日 16:04:10
来自于通风排烟
只看楼主

现有一排烟系统 ,如图所示,在计算该系统阻力时,假若 左侧分支管道流量为300*60,右侧分支管道流量为200*60,则主管道流量为多少,是最大防烟分区*120还是300*60+200*60,如果是最大分区*120则用天正自带的风管水力计算就不行了,我想知道算管道阻力时,主管道的流量如何确定(因为流量决定实际流速,才能确定沿承阻力)

现有一排烟系统 ,如图所示,在计算该系统阻力时,假若 左侧分支管道流量为300*60,右侧分支管道流量为200*60,则主管道流量为多少,是最大防烟分区*120还是300*60+200*60,如果是最大分区*120则用天正自带的风管水力计算就不行了,我想知道算管道阻力时,主管道的流量如何确定(因为流量决定实际流速,才能确定沿承阻力)
免费打赏
taikous
2011年04月17日 16:06:50
2楼
刚才上的图没有显示
回复
taikous
2011年04月17日 18:45:15
3楼
没人回复,自己顶起来。
回复
taikous
2011年04月17日 18:47:18
4楼
请大家不要认为这个问题简单就不回答,我在做毕业设计,这个地方在计算的时候出现了两种分歧,才来请教的。谢谢
回复
gtbilly
2011年04月17日 23:18:33
5楼
依照楼主的条件,主管已经负担两个分区了,主管自然是最大分区*120的排烟量
回复
taikous
2011年04月18日 10:33:27
6楼
如果是这样的话, 天正的 风管水利计算 就不能用了, 因为它默认按照 两个风管的风量和算主管的风量。
回复
luluz
2011年04月18日 11:21:43
7楼
从lz提供的图来看,一台排烟风机担负两个防烟分区。
那么计算的主管道风量就是最大防烟分区*120

至于你提到的阻力问题,我们做设计的时候一般不做这么细,有一个估算值就行。
呵呵,这可能是学校做毕业设计和实际设计的不同吧。

不知道你的管道总长是多少,一般排烟风机压头选个600~700多pa就可以了。

如果你有建筑工程设计技术措施(03年版的),里面有一个风管阻力的粗略计算。
回复
chenjue1986
2011年04月18日 12:53:24
8楼
肯定是最大防烟分区面积乘120了,水利计算可以估算,大约每米10帕,算出风机压头就可以了。
回复
snail_yin
2011年04月18日 13:50:12
9楼
首先不同意7楼的观点,排烟系统的风压也是需要计算的。
至于楼主的问题,可以参阅以下高规的8.4.2的条文说明,虽然是风量计算的例题,但和阻力计算实质是一样的。
至于天正风管水力计算不适用于排烟系统,可以向天正反映,让其完善,而不是因软件功能的不完善,而怀疑正确的算法。
回复
fish.er
2011年04月18日 19:49:35
10楼
9楼正解,说的语重心长
回复
maxinguang
2011年04月18日 21:40:36
11楼
每米10Pa稍微大了点。按8Pa左右吧。
回复

相关推荐