桥架已经做好了,但是电缆太大,转弯转不过去,准备去皮直接走个人感觉没什么问题,桥架里电线不是一样走的剥了皮的电缆不就是电线了吗[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 09:33 编辑 ]
桥架已经做好了,但是电缆太大,转弯转不过去,准备去皮直接走
个人感觉没什么问题,桥架里电线不是一样走的
剥了皮的电缆不就是电线了吗
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 09:33 编辑 ]
12楼
这种事估计就是新手的绝活儿,呵呵呵
回复
13楼
安全第一,违规勿用,改桥架吧。
回复
14楼
也不能一颗树上吊死呀,就一段没事。还有成本在里面呢,人力物力工期的,再做下绝缘和保护。我见到有不少的都这么做的。
回复
15楼
建议还是改桥架吧,毕竟万一出事故了,特别是人身伤害,谁出的这个主意谁要负主要责任!到那个时候后悔都来不及!
回复
16楼
不能抱有任何的侥幸心理!
见过的不一定就是允许的。我也见过不少不办票就去现场干活的,但我从来不认为这是应该的!
回复
17楼
觉得设计有问题,就让设计出变更单
不然还要设计干什么
回复
18楼
就一段,那就改那一段桥架,通过变径;花不了多少钱。
回复
19楼
桥架的拐弯处改成弧形不比电缆剥皮困难多少.
回复
20楼
存在长期的安全隐患,后期如果出问题,维护费用将更大,不值得,还不如一开始就更改设计!
回复
21楼
你这样
电线电缆外面那层绝缘护套不要做了,又省钱,又放心。这样搞给交通方面带来严重的安全隐患。
回复