此种系统,有两个问题:1,采用压差法时,门窗计算漏风总有效面积A 是乘以总楼层数还是 3层?(前室单独送风,系统通常只开启3层)2,若压差法采用3层计算风量,则风速法与压差法计算出的风量相差较大。选用大值,则当防火门关闭后,前室风量远远大于保持30pa所需风量,前室必然超压严重。是否单独的前室送风系统,必然存在超压现象,必然要用泄压措施?[ 本帖最后由 lorejeen 于 2011-4-16 13:37 编辑
此种系统,有两个问题:
1,采用压差法时,门窗计算漏风总有效面积A 是乘以总楼层数还是 3层?(前室单独送风,系统通常只开启3层)
2,若压差法采用3层计算风量,则风速法与压差法计算出的风量相差较大。选用大值,则当防火门关闭后,前室风量远远大于保持30pa所需风量,前室必然超压严重。
是否单独的前室送风系统,必然存在超压现象,必然要用泄压措施?
[
本帖最后由 lorejeen 于 2011-4-16 13:37 编辑 ]
2楼
第一个问题,根据条文说明,加压部位就是送风口开启的前室
回复
3楼
第二个问题,由于所有的公式均为经验公式,计算结果有差距很正常,规范要求取大值。实际工程中,前室门外若开敞较好,很少有前室超压的,一般不考虑泄压。
回复
4楼
国标有一本图集,详细介绍了通风设计中的常见问题及解决办法,你可以查一下,上面有关于这个的介绍
回复
5楼
第一个问题 是乘以总
层数 还是乘以3层呢?
回复
6楼
压差法,和门缝风量计算法,你比较一下,选择最优。
回复
7楼
1,采用压差法时,门窗计算漏风总有效面积A 是乘以总楼层数还是 3层?
答:是楼层数。 采用风速法的时候,<20层 n=2 >20层 n=3
2,取 压差法 风速法 规范要求风量 三者的最大值。
超压了,可采用泄压阀配合使用。
回复
8楼
1.总层数
2.按规范取
回复
10楼
yaohan2004 发表于 2011-4-19 21:33 1,采用压差法时,门窗计算漏风总有效面积A 是乘以总楼层数还是 3层? 答:是楼层数。 采用风速法的时候 …为什么是总楼层数,前室不是开启着火层和上层或上下两层么。而且每个前室都是独立的空间
回复