建筑窗口太低,消火栓安不上怎么办?
shenwenling1
2011年04月15日 15:06:21
只看楼主

大家遇到过这种情况吗?因为建筑窗口太低,要是必须保证栓口1.1米的高度,就按不上消火栓。遇到这样的情况怎么办?1、降低栓口?2、作非标消火栓?(听说过有非标设备,但是还没听说非标消火栓)

大家遇到过这种情况吗?因为建筑窗口太低,要是必须保证栓口1.1米的高度,就按不上消火栓。遇到这样的情况怎么办?
1、降低栓口?
2、作非标消火栓?(听说过有非标设备,但是还没听说非标消火栓)
免费打赏
zt_email
2011年04月15日 15:15:22
2楼
窗台下安装消火栓可以降低栓口的,比如在楼梯间安装
回复
shenwenling1
2011年04月15日 15:42:47
3楼
我也查了,栓口离地面或操作基面高度宜为1.1米,一般上下可以改动多少?没有实践经验,也没碰到过这种问题。
回复
zt_email
2011年04月15日 16:27:21
4楼
看你窗台多高,窗台下能够操作栓口的阀门就行,留150~200mm净空吧
回复
shenwenling1
2011年04月16日 22:34:49
5楼
问题解决了,非常感谢。看来你很有实践经验哦。
回复
bravo1573
2011年05月06日 09:56:36
6楼
己型消火栓箱也装不下么?
回复
daiboss
2011年05月06日 15:15:13
7楼
怎么解决的?说来听听
回复
gaotao52811111
2011年05月08日 14:43:20
8楼
移动消火栓立管的位置!不要改动消火栓的距地高度!这是规范不允许的
回复
ggxzwks
2011年05月13日 14:33:18
9楼
改下位置不就可以了
回复