关于广场景观照明TT系统的求助!请大家畅所欲言!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年04月14日 21:30:53
只看楼主

今天在建设单位见到一套某北京设计院上海分院出的本地某新区新建露天广场的景观照明电气蓝图,改图尚未经审图机构审核。该广场挺大,设计了庭院灯、花灯、高杆灯、草坪灯、投光灯、壁灯等各式灯具近3000盏。图纸设计简述:供电系统采用TT系统;未设计总配电箱;现场分散布置了3只落地式配电柜,各配电柜下部设计了一根用2.5米长5#镀锌角铁制作的接地装置,通过40*4镀锌扁铁引至配电柜基础,焊接相连;三只配电柜进线电源由甲方提供;三只配电柜进线电缆都是YJV五芯的,总进线是ABB的四极断路器,所有出线回路都有ABB的电子式漏电保护器和接触器,所有出线电缆都设计有PE线,有三芯缆和五芯缆两种,每一分支电缆可带数十盏同类灯具;高杆灯灯杆下部设计有ABB的微断,极数不明;部分灯具下也设计了类似配电柜做法的接地装置。

请问:1、如此形成TT系统可以吗? 似乎不满足TT系统“所带电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端接地点”的要求!!!我认为:此处的电气装置就是各灯具,而电气线路上一直都有PE线,与TN-S系统相仿,纯粹是伪TT系统;配电柜进、出线电缆都不需要PE线,多花了上万米的PE线芯钱,还违背了GB14050-2008系统接地的形式及技术要求。

2、RCD采用电子式的可以吗? 根据王厚余老先生在《低压电气装置的设计安装与检验》一书第十九章内的理论,在TN、TT系统中如采用电子式漏电保护器,则当N线断线同时灯具发生碰外壳接地故障,则接出外壳的人员将遭受220V的电击而RCD却拒动,电击伤亡事故难以避免。IEC标准则要求这种线路在故障线路上维持一定的故障残压以保证电子式RCD有效动作,同时防止N线中断,该RCD须由专业电气人员维护管理,否则应采用电磁式的,以确保其动作可靠。

3、直接设计三台配电柜,不设计总配电柜行吗?要求三台配电柜电源甲方负责提供,这一要求合理吗?

4、高杆灯灯杆下部微断的极数该如何确定?单极的还是两极的?资料上似乎见过有用熔断器的,是单独用,还是与微断配合使用?微断动作电流或熔芯又该如何选择?

我没接触过广场景观照明的设计、管理,请各位行家、坛友多多指点,本人将不胜感激!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-4-24 03:36 编辑 ]
免费打赏
xifue
2011年04月19日 16:02:17
12楼
电子式RCD比电磁式的安全度低
回复
muyuyao
2011年05月01日 09:51:37
13楼
时常感慨当前某些低素质设计人员的勇气及设计界、建筑界的混乱!!!

北京、上海的设计院尚且如此,其它地方则一切皆有可能了!!!

设计上都乱七八糟的,全国的工程质量肯定好不了,看看我们的建筑实际寿命就知道了,能达到设计寿命的一半否???!!!
回复
yesjack
2011年08月28日 17:13:06
14楼
老实说,如果用TT系统,每个灯都要单独接地,路灯庭院灯那些还好办。那些没有基础的直接就丢在草地上的灯,真不知道咋搞,更别说那种挂在树上或者亭廊上的那些灯了。TN-S虽然费点钱,但是这方面还是省事的
回复
muyuyao
2011年08月29日 08:41:16
15楼
老实说,如果用TT系统,每个灯都要单独接地,路灯庭院灯那些还好办。那些没有基础的直接就丢在草地上的灯,真不知道咋搞,更别说那种挂在树上或者亭廊上的那些灯了。TN-S虽然费点钱,但是这方面还是省事的

------我也有同感!!!

不谈TN-S系统,只用TT系统,那些没有基础的直接就丢在草地上的灯、那种挂在树上或者亭廊上的那些灯都该如何设计其供电线路???
回复
liangyuer07
2011年11月16日 16:03:06
16楼
http://bbs.co188.com/content/415_751320_2.html###这个帖子里提到用TN-S系统比TT系统节省造价。我想楼主面对的主要是造价问题吧?
不过,有一点,我有一疑问,如果采用TN-S系统,然后在线路末端隔段距离做重复接地的话,是不是就不需要用漏电开关了?因为今天见到一图纸,上面写的就是采用TN-S系统,然后线路末端隔5m打一接地极,如果这样做的话,漏电开关是不是就可以省下来了?
回复
qq_1401438193595
2014年07月19日 12:07:14
17楼
muyuyao 发表于 2011-4-14 23:46 TT系统,不需要配PE线,—–大家有共识!!!建议采用剩余电流保护器
回复

相关推荐

APP内打开