啊啊啊啊,结构菜鸟问一个关于配箍筋的问题
gy198932
gy198932 Lv.5
2011年04月14日 16:03:46
只看楼主

学结构没多久,最近刚开始画配筋图,pkpm基本的建模也会了,导出来梁柱的配筋面积,有些疑问比如梁箍筋的面积Gx-x,前面的X代表的是加密区箍筋的面积,在确定箍筋大小的时候是不是直接用X除以箍筋的肢数得到的就是单根箍筋的面积大小了,然后加密区间距就是PKPM默认的100,那后边非加密区的箍筋应该如何换算啊???[ 本帖最后由 gy198932 于 2011-4-14 17:52 编辑 ]

学结构没多久,最近刚开始画配筋图,pkpm基本的建模也会了,导出来梁柱的配筋面积,有些疑问
比如梁箍筋的面积Gx-x,前面的X代表的是加密区箍筋的面积,在确定箍筋大小的时候是不是直接用X除以箍筋的肢数得到的就是单根箍筋的面积大小了,然后加密区间距就是PKPM默认的100,那后边非加密区的箍筋应该如何换算啊???


[ 本帖最后由 gy198932 于 2011-4-14 17:52 编辑 ]
免费打赏
wsj_hay
2011年04月18日 14:15:14
42楼
加密区间距要看框架抗震等级。例如四级抗震,最大间距为纵向钢筋直接的8倍-梁高的1/4-150这三者的最小值,计算的话要换算成100间距范围内的箍筋面积,看能否满足Gx-x的要求
回复
shadypc
2011年04月18日 21:47:41
43楼
PKPM的说明说里有详细的说明,计算结果中显示的前面为加密区 后面为非加密区
回复
ansonme
2011年04月18日 23:24:31
44楼
其实我是这么弄得,如果PKPM配筋信息里设置的是加密区箍筋间距为@100,而我自己设想配的非加密区箍筋间距为150,PKPM计算的结果中非加密区数值为a,则a x 150 / 2=m。
所配箍筋直径应不小于m。


呵呵,其实我这么写,楼主也未必能看懂,其实就是搞清楚PKPM信息中的意思,就很明白了。需要的就是静下心,稍微想一下,不行,就画个草图……
回复
qhdxlh
2011年04月19日 06:32:24
45楼
强烈支持40楼
回复
chen13033576
2011年04月19日 16:12:46
46楼
Gx-x中第一个x是指加密区的配箍面积,你可以去查总信息中你定的梁箍筋最大间距是多少,一般为100。若是100的话只要第一个x≤箍筋肢数乘以单根面积就满足要求,那非加密区就是第二个x乘以2,同理,第二个x乘以2≤箍筋肢数乘以单根面积也就满足要求了。
回复
头明字c
2011年04月19日 23:25:44
47楼
广厦简单点,所以只学了广莎,,,PKPM,只做钢结构了
回复
lilei842175264
2014年07月28日 10:08:33
48楼
问的好 啊 啊啊
回复

相关推荐