啊啊啊啊,结构菜鸟问一个关于配箍筋的问题
gy198932
gy198932 Lv.5
2011年04月14日 16:03:46
只看楼主

学结构没多久,最近刚开始画配筋图,pkpm基本的建模也会了,导出来梁柱的配筋面积,有些疑问比如梁箍筋的面积Gx-x,前面的X代表的是加密区箍筋的面积,在确定箍筋大小的时候是不是直接用X除以箍筋的肢数得到的就是单根箍筋的面积大小了,然后加密区间距就是PKPM默认的100,那后边非加密区的箍筋应该如何换算啊???[ 本帖最后由 gy198932 于 2011-4-14 17:52 编辑 ]

学结构没多久,最近刚开始画配筋图,pkpm基本的建模也会了,导出来梁柱的配筋面积,有些疑问
比如梁箍筋的面积Gx-x,前面的X代表的是加密区箍筋的面积,在确定箍筋大小的时候是不是直接用X除以箍筋的肢数得到的就是单根箍筋的面积大小了,然后加密区间距就是PKPM默认的100,那后边非加密区的箍筋应该如何换算啊???


[ 本帖最后由 gy198932 于 2011-4-14 17:52 编辑 ]
免费打赏
cm2010_01
2011年04月16日 12:08:47
22楼

例如:400宽的梁G0.8-0.8 配D8@100/200四肢箍就可以了。但若是G1.6-1.3就得配D8@100/150了(或者干脆大一点D10@100/200)

[ 本帖最后由 cm2010_01 于 2011-4-19 11:20 编辑 ]
回复
cm2010_01
2011年04月16日 12:10:54
23楼


[ 本帖最后由 cm2010_01 于 2011-4-19 11:37 编辑 ]
回复
guohuizhou
2011年04月16日 14:14:12
24楼
软件是人编的,依据是规范。
不要太依赖软件,楼是你设计的,最好还是依照规范算一算。
现在能不依靠软件,手算的没几个
回复
gy198932
2011年04月16日 18:17:57
25楼
现在应该没有手算的人了吧
回复
wym12000
2011年04月16日 18:42:23
26楼
看了各位大侠的回复有几个疑问,这里有一个箍筋配筋率的问题,ρ=Asv/bs,当梁的计算箍筋小于配筋率0.28ft/fyv时,程序自动按最小配筋率配箍,如按100间距输入,则程序统一按100间距计算加密区与非加密区所需箍筋,这样梁端部剪力大算出一个箍筋值,而非加密区虽然剪力小,但有配箍率控制,这样就有可能出现两值相近的结果。配筋时加密区与非加密区要分别校核,注意非加密区的数值要乘以非加密区的间距。 关于跨中配箍我有点不理解,在柱箍筋中我们知道剪力不变,但是梁剪力如果只考虑墙线何的话不是中间剪力为零吗?为什么PKPM还会生成G1.6-1.3这样的配箍呢?不是都应该是G1.6-0吗?
回复
wym12000
2011年04月16日 18:49:36
27楼
不好意思 梁的最小箍筋配筋率有好几个 0.28ft/fyv 是弯剪扭构件 0.24ft/fyv是 在混规10.2.10 间距的直接规定也有2个 分别为表 10.2.10 和0.75b
回复
eaeeea
2011年04月16日 22:47:55
28楼

对,200就是X2,150就是X1.5然后除以你的肢数就是单根箍筋的直径
回复
eaeeea
2011年04月16日 22:50:02
29楼

补充:D6不合适
回复
an-ye-tian
2011年04月17日 07:47:03
30楼
学习了,谢谢楼主!
回复
结构无人带
2011年04月17日 09:28:47
31楼
根据抗剪和抗扭配就行了,算出来多少就多少
回复