学结构没多久,最近刚开始画配筋图,pkpm基本的建模也会了,导出来梁柱的配筋面积,有些疑问比如梁箍筋的面积Gx-x,前面的X代表的是加密区箍筋的面积,在确定箍筋大小的时候是不是直接用X除以箍筋的肢数得到的就是单根箍筋的面积大小了,然后加密区间距就是PKPM默认的100,那后边非加密区的箍筋应该如何换算啊???[ 本帖最后由 gy198932 于 2011-4-14 17:52 编辑 ]
学结构没多久,最近刚开始画配筋图,pkpm基本的建模也会了,导出来梁柱的配筋面积,有些疑问
比如梁箍筋的面积Gx-x,前面的X代表的是加密区箍筋的面积,在确定箍筋大小的时候是不是直接用X除以箍筋的肢数得到的就是单根箍筋的面积大小了,然后加密区间距就是PKPM默认的100,那后边非加密区的箍筋应该如何换算啊???
[
本帖最后由 gy198932 于 2011-4-14 17:52 编辑 ]
22楼
例如:400宽的梁G0.8-0.8 配D8@100/200四肢箍就可以了。但若是G1.6-1.3就得配D8@100/150了(或者干脆大一点D10@100/200)
[
本帖最后由 cm2010_01 于 2011-4-19 11:20 编辑 ]
回复
23楼
[
本帖最后由 cm2010_01 于 2011-4-19 11:37 编辑 ]
回复
24楼
软件是人编的,依据是规范。
不要太依赖软件,楼是你设计的,最好还是依照规范算一算。
现在能不依靠软件,手算的没几个
回复
25楼
现在应该没有手算的人了吧
回复
26楼
看了各位大侠的回复有几个疑问,这里有一个箍筋配筋率的问题,ρ=Asv/bs,当梁的计算箍筋小于配筋率0.28ft/fyv时,程序自动按最小配筋率配箍,如按100间距输入,则程序统一按100间距计算加密区与非加密区所需箍筋,这样梁端部剪力大算出一个箍筋值,而非加密区虽然剪力小,但有配箍率控制,这样就有可能出现两值相近的结果。配筋时加密区与非加密区要分别校核,注意非加密区的数值要乘以非加密区的间距。 关于跨中配箍我有点不理解,在柱箍筋中我们知道剪力不变,但是梁剪力如果只考虑墙线何的话不是中间剪力为零吗?为什么PKPM还会生成G1.6-1.3这样的配箍呢?不是都应该是G1.6-0吗?
回复
27楼
不好意思 梁的最小箍筋配筋率有好几个 0.28ft/fyv 是弯剪扭构件 0.24ft/fyv是 在混规10.2.10 间距的直接规定也有2个 分别为表 10.2.10 和0.75b
回复
28楼
对,200就是X2,150就是X1.5然后除以你的肢数就是单根箍筋的直径
回复
29楼
补充:D6不合适
回复
30楼
学习了,谢谢楼主!
回复
31楼
回复