浇筑完混凝土后出现严正反水现象
尘埃
尘埃 Lv.14
2011年04月13日 22:37:05
来自于工地图片
只看楼主

承台浇筑完混凝土后.其中一个承台不到十分钟就出现大量反水,还有点泡泡,之后就成图片中那样,不知道这种现象是如何引起的.大家说说看啊

100_1117.JPG 100_1118.JPG 100_1119.JPG 100_1120.JPG
承台浇筑完混凝土后.其中一个承台不到十分钟就出现大量反水,还有点泡泡,之后就成图片中那样,不知道这种现象是如何引起的.大家说说看啊

100_1117.JPG


100_1118.JPG


100_1119.JPG


100_1120.JPG

免费打赏
touqiubi
2011年04月18日 12:59:23
72楼
感觉是泌水现象。。砼的水灰比存在问题!或是减水剂的问题!
浇筑前少量积水在承台施工中体现不明显的。
回复
ws19660709
2011年04月18日 13:59:51
73楼
1.从照片上看,感觉水中有浮灰,所以猜测:
基坑内有相当量的积水未清理,向基坑内倒入了一定量的干水泥灰(以弥补坑中积水将拌制好的砼稀释),但没有进行搅拌均匀或这没有搅拌,干水泥堆积在水中,而和水缓慢反应,放出气泡.
2.钢筋部位振捣不密实,水和气泡从缝隙中溢出.
回复
20131121
2011年04月18日 14:04:16
74楼
1、水灰比?
2、水质?
3、施工工艺、环境?
回复
liying1319_2011
2011年04月18日 14:10:50
75楼
这种问题,监理、施工方要提高责任意识!
回复
fgquan
2011年04月18日 17:08:45
76楼
混凝土得配比有问题,和易性差还有就是捣混凝土前积水太多了
回复
mini结构师
2011年04月18日 18:17:16
77楼
水灰比没控制好吧?
回复
juleivvt
2011年04月18日 19:51:06
78楼
一方面是砼中水多了,还有就是没收面或没收好
回复
lihua231
2011年04月18日 22:45:19
79楼
1、承台厚度偏大,混凝土收水后收缩,骨料由于被钢筋顶住了没法下沉,于是在钢筋处出现开裂并顶出平面了。
处理办法:进行二次收光就行。
2、混凝土量不够,钢筋露出来了。因为混凝土特别是商品混凝土水量大,没收水时标高还够,收水下沉以后就不够了。
处理办法:初凝前再不一点混凝土。
如果是现场搅拌混凝土建议混凝土塌落度尽可能的小一些,这样收缩会更小些的。
至于说承台里面水很多、或者危言耸听的人别再乱发言了。论坛是学习的不是随便让你尖酸刻薄的指责别人的!!!!!如果你浇筑过40米以上地人工挖桩就知道为什么大体积混凝土浇筑以后终凝前有那么水在上面。楼主加油!
回复
changhedahai
2011年04月19日 00:46:18
80楼
到底是什么原因啊!
回复
lichenyao123
2011年04月19日 08:28:58
81楼
水灰比过大吧 承台浇注的前基槽内可能有积水 工人未及时清理
回复

相关推荐

APP内打开