承台浇筑完混凝土后.其中一个承台不到十分钟就出现大量反水,还有点泡泡,之后就成图片中那样,不知道这种现象是如何引起的.大家说说看啊
承台浇筑完混凝土后.其中一个承台不到十分钟就出现大量反水,还有点泡泡,之后就成图片中那样,不知道这种现象是如何引起的.大家说说看啊
52楼
可能是混凝土在运输、振捣、泵送的过程中出现粗骨料下沉,水分上浮现象。也可能是砼水灰比过大
回复
53楼
砼配合比有问题,水多了!
回复
54楼
1、砼的问题,砼加水过多,配合比与设计不符,强度肯定降低了。
2、大体积砼在浇筑过程中,因水化热过快也会出现泛水现象。
以上两种原则看强度如何如果是加水了强度肯定有问题。
回复
55楼
从图中看出有可能是以下的几种可能:
1、基坑本身积水严重或地下水丰富,工人在浇筑混凝土前没有抽水或用干水泥粉进行处理,就直接浇筑了混凝土。
2、有可能是混凝土混凝土泌水现象就是在运输、振捣、泵送的过程中出现粗骨料下沉,出现水分上浮的现象。
3、混凝土的配合比可能有点问题,水灰比太大。
我认为第一种可能性比较大,应该教育工人不要偷工,对待工作要严谨。管理人员应该要做好自己的实际管理工作,做好相应的技术交底工作。
回复
56楼
应该是水太多了吧
回复
57楼
怀疑技术员 和监理干什么去了都
回复
58楼
大家都有经验,我还是来观看下,有没有高手的东西出来,我觉得这个原因是比较难说清的,还是请水工来解释下,是不是浇筑时,底下有没有水
回复
59楼
水灰比太大了,和易性差。
回复
60楼
估计是砼的水灰比有问题,搅拌时间不够的砼也有可能出现泌水现象。
回复
61楼
估计是商混的配比有问题,应该加强商混的进场质量控制
回复