浇筑完混凝土后出现严正反水现象
尘埃
尘埃 Lv.14
2011年04月13日 22:37:05
来自于工地图片
只看楼主

承台浇筑完混凝土后.其中一个承台不到十分钟就出现大量反水,还有点泡泡,之后就成图片中那样,不知道这种现象是如何引起的.大家说说看啊

100_1117.JPG 100_1118.JPG 100_1119.JPG 100_1120.JPG
承台浇筑完混凝土后.其中一个承台不到十分钟就出现大量反水,还有点泡泡,之后就成图片中那样,不知道这种现象是如何引起的.大家说说看啊

100_1117.JPG


100_1118.JPG


100_1119.JPG


100_1120.JPG

免费打赏
fengyouwu
2011年04月15日 11:28:57
42楼
积水太多,一次浇注混凝土太多,振捣不够,热量即气体不能均与排出
回复
hanshaojie6
2011年04月15日 11:34:45
43楼
水灰比严重超标
回复
kang977
2011年04月15日 12:05:04
44楼
应该是砼的水灰比有问题
回复
tianzhinanhai
2011年04月15日 13:38:36
45楼
水灰比,混凝土出现离析
回复
shenggreat
2011年04月15日 14:14:37
46楼
长见识了 不过我记得我们这有次浇砼后暴雨 混凝土楼板是起砂相当严重 不是这模样
回复
zhangyong546
2011年04月15日 14:16:30
47楼
混凝土得配比有问题,和易性差
回复
lqswudi
2011年04月15日 16:39:00
48楼
应该是砼的水灰比有问题,还有你们用的是什么水,水质也要注意哦,施工说明上的混凝土耐久性要求可不是说着玩的哦
回复
huyueming123
2011年04月15日 16:47:41
49楼
应该是基坑有积水,加上配合比有问题造成的。还有振捣不到位。
回复
zhuxin1983
2011年04月15日 17:06:19
50楼
是不是自拌混凝土呢?有点离析现象~
回复
wttmdy2
2011年04月15日 18:56:44
51楼
可能你们浇捣前承台里面有积水吧
是出现离析现象吗?
请高手解答
回复

相关推荐

APP内打开