承台浇筑完混凝土后.其中一个承台不到十分钟就出现大量反水,还有点泡泡,之后就成图片中那样,不知道这种现象是如何引起的.大家说说看啊
承台浇筑完混凝土后.其中一个承台不到十分钟就出现大量反水,还有点泡泡,之后就成图片中那样,不知道这种现象是如何引起的.大家说说看啊
32楼
水大了!怎么处理?
回复
33楼
是水灰比过大造成的,
回复
34楼
来学习一下吧 不是做施工的
回复
35楼
水灰比错了,很危险,混凝土的强度应该是不够了。看看试块强度吧,估计是废了
回复
36楼
看图一,以为是从基础下渗漏上来的水,细看下应是下雨或是浇水养护后的水灌入未浇筑密实的混凝土空洞中吐出的空气,图二可看到外部土较基础顶面低,四张照片的共有特点是混凝土在钢筋位置出现的裂缝,说明浇筑时暗柱位置工人未浇筑密实,也未进行二次振捣和收面(不说混凝土过了初凝也是这类裂缝为塑性裂缝,为混凝土浇筑后1-4h内出现的),说到底是施工质量问题,内部管理失控、工人未按要求操作,监理旁站失职,事前不策划和准备,事后还盲然。悲剧....!
回复
37楼
两个问题都有;
第一原有基坑积水没有处理
混凝土配合比水太多
管理不到位
应该加强
回复
38楼
配比有问题,混凝土没收好,如果加了减水剂泌水也是正常现象
回复
39楼
混凝土浇筑时是应该稀点,泵车不堵泵,可是现在泛水这么严重,肯定是混凝土太稀了,塌落度也不满足要求啊
回复
40楼
水泥初凝后又补水导致的
回复
41楼
一般商品混凝土不会出现水灰比的问题的,估计是浇筑前没有排清水,或者浇筑振捣问题。
回复