浇筑完混凝土后出现严正反水现象
尘埃
尘埃 Lv.14
2011年04月13日 22:37:05
来自于工地图片
只看楼主

承台浇筑完混凝土后.其中一个承台不到十分钟就出现大量反水,还有点泡泡,之后就成图片中那样,不知道这种现象是如何引起的.大家说说看啊

100_1117.JPG 100_1118.JPG 100_1119.JPG 100_1120.JPG
承台浇筑完混凝土后.其中一个承台不到十分钟就出现大量反水,还有点泡泡,之后就成图片中那样,不知道这种现象是如何引起的.大家说说看啊

100_1117.JPG


100_1118.JPG


100_1119.JPG


100_1120.JPG

免费打赏
zwy_p2
2011年04月14日 22:35:10
32楼
水大了!怎么处理?
回复
peihuorong
2011年04月15日 00:03:41
33楼
是水灰比过大造成的,
回复
yangjianbo123456
2011年04月15日 00:26:03
34楼
来学习一下吧 不是做施工的
回复
在路上
2011年04月15日 07:57:32
35楼
水灰比错了,很危险,混凝土的强度应该是不够了。看看试块强度吧,估计是废了
回复
guanj2007
2011年04月15日 08:33:57
36楼
看图一,以为是从基础下渗漏上来的水,细看下应是下雨或是浇水养护后的水灌入未浇筑密实的混凝土空洞中吐出的空气,图二可看到外部土较基础顶面低,四张照片的共有特点是混凝土在钢筋位置出现的裂缝,说明浇筑时暗柱位置工人未浇筑密实,也未进行二次振捣和收面(不说混凝土过了初凝也是这类裂缝为塑性裂缝,为混凝土浇筑后1-4h内出现的),说到底是施工质量问题,内部管理失控、工人未按要求操作,监理旁站失职,事前不策划和准备,事后还盲然。悲剧....!
回复
lnysjstzg
2011年04月15日 08:51:33
37楼
两个问题都有;
第一原有基坑积水没有处理
混凝土配合比水太多
管理不到位
应该加强
回复
zgq0377
2011年04月15日 08:55:45
38楼
配比有问题,混凝土没收好,如果加了减水剂泌水也是正常现象
回复
finalhome
2011年04月15日 09:05:07
39楼
混凝土浇筑时是应该稀点,泵车不堵泵,可是现在泛水这么严重,肯定是混凝土太稀了,塌落度也不满足要求啊
回复
飞翔的海
2011年04月15日 09:45:08
40楼
水泥初凝后又补水导致的
回复
喻栋
2011年04月15日 11:19:33
41楼
一般商品混凝土不会出现水灰比的问题的,估计是浇筑前没有排清水,或者浇筑振捣问题。