【讨论】两只断路器并联给一台设备供电
bati3345
bati3345 Lv.6
2011年04月12日 21:34:07
来自于断路器
只看楼主

现有一台设备要1100A电流,400V;因正式电没通,只能临时电先进行调试,我有一台变压器下端有两只备用630A断路器,现计划用这两只断路器并联给此台设备供电。除电流整定要相同、电缆规格和长度相同外,是否有其它需要特别注意的地方?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:07 编辑 ]

现有一台设备要1100A电流,400V;因正式电没通,只能临时电先进行调试,
我有一台变压器下端有两只备用630A断路器,现计划用这两只断路器并联给此台设备供电。

除电流整定要相同、电缆规格和长度相同外,是否有其它需要特别注意的地方?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:07 编辑 ]
免费打赏
wyzh9
2011年04月14日 08:55:46
42楼
断路器可以并联使用,但要监测两只断路器的电流,如果不平衡电流大于5%,检查电流小的断路器触头。
回复
hsa8
2011年04月14日 08:56:41
43楼
这种情况不行,首先是保护没办法整定,如果一个开关跳闸,另外一个开关就要带全部的符合,供电的那条电缆很可能因过载而烧坏。
回复
wyzh9
2011年04月14日 09:03:22
44楼
我们一般还在两只断路器出口在加接并联电缆,建议你也加一根并联电缆,这样要好一点。
回复
mjq258
2011年04月14日 09:03:40
45楼
我的意见赞同18#楼的说法,前边很多朋友都说了,两个断路器的参数都不一定是完全合适的,所以还是跳过630断路器,安装一个1250的,如果电缆载流量不够的话,可以两路并联同等规格型号同厂家生产的同等产品,并且要求电缆长度要一致,一切具备后可以进行设备调试。
回复
y502x
2011年04月14日 09:27:37
46楼
只要满足一定的条件且临时用一下是可以的:1。两个开关的回路直流电阻(主要是接触电阻)尽量一致,通常相差不大;2。把两个配出回路的电缆并在一起,减少阻抗不平衡。3。加强通风冷却,在两个开关处增加风扇降温。4。两个回路必须是同一同源,内阻抗要一致,电压有一致。5。提醒楼主注意可能刀闸的发热比开展关更大一些。
回复
dengling111
2011年04月14日 10:25:51
47楼
貌似不行。第一,有安全隐患。需要手动断开断路器的时候很容易只断开一个就认为断开了回路,电缆还是带电的。第二,《低压配电设计规范》第2.1.1条:电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流。

[ 本帖最后由 dengling111 于 2011-4-14 11:02 编辑 ]
回复
tottie
2011年04月14日 10:54:06
48楼
说的很有道理,其实断路器之间产品差异很大
回复
lgq2011
2011年04月14日 11:09:28
49楼
同意此种看法,原则上应该是这样
回复
agen1984
2011年04月14日 11:37:54
50楼
这样用的风险比较大,操作的时候临时问题会很多,不可能做到均分的目的吧,如果接的负载是电机,建议设计电路为两路供电方式了,
回复
chenrongtao
2011年04月14日 11:40:36
51楼
j遇到过同样的问题,但最终还是没有接,也但心会出问题
回复

相关推荐