规范规定试验压力为工作压力的1.5倍,但是设计图纸没有给出工作压力时,工作压力如何计算?

规范规定试验压力为工作压力的1.5倍,但是设计图纸没有给出工作压力时,工作压力如何计算?
免费打赏
waterking2000
2006年04月18日 23:02:41
2楼
P+0.4,但是不小于0.6mpa
回复
zz818
2006年04月18日 23:04:20
3楼
管道的设计工作压力不是计算出来的,不同的给水系统(消防水系统、生活给水系统、循环水系统等等)工作压力有时相差很大,工作压力可根据设计文件确定(或请设计单位提供)。
回复
sailorcwx
2006年04月19日 02:15:56
4楼
不会吧,设计工作压力不是计算出来的?
回复
zz818
2006年04月19日 11:58:59
5楼




设计工作压力是设计单位根据给水系统的设置情况确定的,当然包括必要的计算啦!
回复
cqwwf
2008年05月16日 14:06:56
6楼
一般系统运行时最大压力出现在水泵出口,这个压力就是系统运行的工作压力.
回复
huangzhimin
2008年05月16日 16:50:56
7楼
根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)第10.2.10条规定,管道水压试验的试验压力是按管材种类和工作压力确定的。其中:
管材为钢管/工作压力为P/试验压力为P+0.5且不应小于0.9MPa;
管材为铸铁或球墨铸铁管/工作压力P≤0.5、P>0.5时/试验压力分别为2P、P+0.5MPa;
管材为预应力、自应力混凝土管/工作压力P≤0.6、P>0.6时/试验压力分别为1.5P、P+0.3MPa;
管材为现浇钢筋混凝土管/工作压力P≥0.1/试验压力为1.5PMPa。
没有标示管道工作压力的,试验压力无法确定。