12楼
单凭这张图片,单台设备位置很乱,你看中间还有台控制柜立在里面,如何操作维修?
回复
13楼
请教老鸟版主了,能够说下各个工艺在哪个位置么,为什么就一张图就能看出这么多,这是个RO反渗透它是写明了,前面要有过滤的预处理我也知道,但怎么就能看出还分了沙滤、炭滤还有软化呢?
回复
14楼
软化可以看出的,有盐箱而且有根软管到控制阀的,砂滤和碳滤确实不能确定,他说的是常规的
回复
15楼
会不会是消毒的设备
回复
16楼
没看到原水泵呀 还有反渗透膜立式和平式有什么优缺点
回复
17楼
一级反渗透,设备被厂家能简单就简单了·~,控制头是福莱克5600,最小的一个型号,压力表就膜前压力和膜后压力~~没有进水压力,电导率没有原水电导~~浓水流量计已经长绿藻了,证明用了最少半年了~~管道看样式和颜色像是南亚的管道~~质量部好~~看膜的管道连接方式,应该是四支串联,这样可以增加回收率,不过回收率大要于50%,后面那个不锈钢柱体应该是混床,体外再生混床,如果进水电导200左右的话,这样一套设备的水质可以做到10兆欧以上,不过是刚运行的时候,看这设备这里省点东西,那里用点差东西,设备成本在这里我不就说了,但是厂方购买的话,应该在3万左右~~鉴定完毕!
回复