由于没有震动到位,冬季施工,柱子和梁板一起整浇,层高交高导致烂根。此种情况该如何处理?是否在浇筑前先浇一部分水泥砂浆会好些?多谢各位
由于没有震动到位,冬季施工,柱子和梁板一起整浇,层高交高导致烂根。此种情况该如何处理?是否在浇筑前先浇一部分水泥砂浆会好些?多谢各位
42楼
经济条件允许打掉的话就打掉,不能打掉就像楼上各位高手所说的补救吧。
回复
43楼
不知道LZ那层高是多少,我这边层高4.5米也是一起浇筑的只有一点蜂窝麻面而已。
回复
44楼
这个烂的太厉害,下边都悬空了,不知道工程量怎么样,不多就凿掉吧~~
回复
45楼
如果我是业主,至少是这施工单位的责任人或责任施工队要滚蛋了,完全是责任质量事故。拆除重来吧。
回复
46楼
这种问题经常出现,其实很简单,把不合格的混凝土去掉,采用高一标号混凝土补回来,严格控制质量。
回复
47楼
振捣棒未探到底,振捣工无责任心。层高太高的话需分层浇筑,采用加长振动棒务必要探到底,并要上下提动。出现这种情况后,将松散的混凝土剔凿干净,用水将浮灰冲洗干净,支模浇筑高一等级的掺微膨胀剂细石混凝土,务必振捣密实。
回复
48楼
应该返工重做!
回复
49楼
前几天,我单位设计的小区,施工就出现这样的情况,直接砸了重整,施工单位树个典型。
回复
50楼
施工太烂了!模板没有搞好!钢筋应该和模板接触了!
回复
51楼
混凝土浇筑水平太差,比较严重的质量问题,应当按照施工规范中处理空洞、露筋的要求进行处理
回复