采暖用循环水泵,如果循环流量为1000t/h,系统循环水泵是选两台1000t/h的好(一备一用),还是选三台550t/h的水泵好(一备两用)?请各位支招。
采暖用循环水泵,如果循环流量为1000t/h,系统循环水泵是选两台1000t/h的好(一备一用),还是选三台550t/h的水泵好(一备两用)?请各位支招。
12楼
楼主应该明确一下采用什么样的调节方式,这个问题才能够说明白。个人认为,采用两台定流量泵(一备一用),一台变频泵比较合理。定流量泵在一部分时间能够满足流量要求,其余部分由变频泵来承担。泵的大小需分析过这个工程热负荷的特点后方可选型。
回复
13楼
还是两台好,三台不仅投资大,而且还达不到预期的流量效果
回复
14楼
两台,一大一小,既省钱又省电。
回复
15楼
分支管段的流量是按总流量的变化比例而变化。
回复
16楼
两台足矣了吧。同意九楼的“两用一备实际流量不是两台水泵额定流量之和”