采暖用循环水泵,如果循环流量为1000t/h,系统循环水泵是选两台1000t/h的好(一备一用),还是选三台550t/h的水泵好(一备两用)?请各位支招。
采暖用循环水泵,如果循环流量为1000t/h,系统循环水泵是选两台1000t/h的好(一备一用),还是选三台550t/h的水泵好(一备两用)?请各位支招。
2楼
三台吧,个人觉得比两台好点
回复
3楼
在使用变频器调节流量的情况下,选用两台即可。
这样可以:
1、减小维修量。
2、节约投资。
3、便于管理。
回复
4楼
本人觉得选两台就可以了。采暖循环采用变频有用吗?过度季采暖的调节是通过调整热水温度来实现的,不是通过改变流量来实现的吧。如果改变了流量,系统可能就不会平衡了。
回复
5楼
采用变频系统一般是在流量经常发生变化的场所啊。
回复
6楼
采用三台有什么意义?
我还是觉得选用两台了!
回复
7楼
调节温度即所谓的质调节,调节流量是所谓的量调节。量调节比质调节更好,已成定论。量调节在节能方面更突出。
回复
8楼
对于采暖期来讲,开始的45天和结束的45天符荷不算大,可以用小流量,中间采暖期负荷较大,可以用大流量。
回复
9楼
两台较好,一用一备,便于管理。如果两用一备,实际流量不是两台水泵额定流量之和
回复
10楼
量调节当然比质调节节能。可是,如何保证系统平衡呢?
回复
11楼
量调节好。。。。不过平衡呢?
每调节一次。。。都要重新调平。。。。
回复