关于中梁放大系数的问题,
mirinda0329
2011年04月12日 11:07:52
只看楼主

高规5.2.2:楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3-2。院里基本上将这个值定位1.8。可将中梁刚度放大了,吸收的地震力就大,相对于柱子吸收的地震就偏小了,对结构也不利啊。对于这个值师兄们都是怎么个取法,还有,在计算位移是有没必要将中梁放大系数调大点?

高规5.2.2:楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3-2。
院里基本上将这个值定位1.8。可将中梁刚度放大了,吸收的地震力就大,相对于柱子吸收的地震就偏小了,对结构也不利啊。对于这个值师兄们都是怎么个取法,还有,在计算位移是有没必要将中梁放大系数调大点?
免费打赏
wyp945
2011年06月27日 16:13:20
12楼
弹性计算时梁中和梁端都是T型截面
回复
wyp945
2011年06月27日 16:42:46
13楼
强震作用下梁端为矩形 梁中为T型 学到了谢谢
回复
zhu377019233
2011年07月05日 11:10:23
14楼
梁的刚度放大系数就是为了算结构整体的时候放大的,比如位移什么的,你如果不放大你的梁的刚度就偏小,整体计算的结果就不大对。但是,整体计算完了以后,配筋的时候,PKPM是没有按照T形截面配筋的,而内力由于放大刚度却变大了,所以造成的配筋就大了。
回复
zainanjing
2011年07月05日 16:20:19
15楼
我一般是直接取2.0!
回复