高规5.2.2:楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3-2。院里基本上将这个值定位1.8。可将中梁刚度放大了,吸收的地震力就大,相对于柱子吸收的地震就偏小了,对结构也不利啊。对于这个值师兄们都是怎么个取法,还有,在计算位移是有没必要将中梁放大系数调大点?
高规5.2.2:楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3-2。
院里基本上将这个值定位1.8。可将中梁刚度放大了,吸收的地震力就大,相对于柱子吸收的地震就偏小了,对结构也不利啊。对于这个值师兄们都是怎么个取法,还有,在计算位移是有没必要将中梁放大系数调大点?
2楼
梁侧整体浇筑的楼板对梁刚度的放大是客观存在,应该放大的。
回复
3楼
应该放大的,不过每个设计院好像都不太一样,我们一般取1.6
回复
4楼
中梁刚度放大是因为理论计算梁是带翼缘的,而实际计算时是按照矩形截面输入的,所以要把刚度适当放大。不知道这样解释对不对。我们院一般是取1.6,不过我也见有师兄直接取2.0的。
回复
5楼
中梁刚度放大了,地震力页大,梁的配筋增大了,同时强柱若梁要求柱比梁强,所以,中梁刚度增大了,梁和柱更加均安全了,请指正
回复
6楼
楼上的正解啊
回复
7楼
中梁刚度放大是因为理论计算梁是带翼缘的,而实际计算时是按照矩形截面输入的,所以要把刚度适当放大。
回复
8楼
应该放大,具体放大多少因工程定,梁两边板根据等效刚度转化为梁的刚度
回复
9楼
应该放大
回复
10楼
震区建筑受损的内在原因,除了构造未能满足抗震要求,在计算上也存在问题。
钢筋混凝土结构通常按弹性体系计算内力,按极限状态计算截面配筋。
在弹性阶段,考虑框架梁受弯时现浇楼板参与工作,梁端部的刚度和梁中段的刚度是相同的,统一按T形截面计算,通常将矩形截面的刚度乘以1.3~2.0的等效刚度系数予以调整,有的设计甚至在梁端再加腋,人为加大框架梁的刚度,造成“弱柱强梁” 的后果。
在强震作用下,结构处于极限状态,受地震的反复作用,梁的受拉区出现裂缝,梁中段的有效截面虽有变化但仍是T形;可是,在接近梁端1/4~1/3L0的范围内,由于现浇楼板退出工作,梁的有效截面不再是T形而是矩形;此时的框架梁在地震作用下已经转化成中段是T形,边段是矩形的变截面梁;框架梁的等效刚度系数不再是2.0,可能是1.0,或小于1 。梁、柱的刚度比发生了显著变化,不平衡内力重新分布,柱端实际承受的内力远远大于原先计算所得的内力。同样也会导致底层柱的上端出现损毁。
回复
11楼
柱和位移计算应该放大1.5~2.0。
震害表明,“弱柱强梁” 的事实是存在的。
个人主张:梁计算时可以取小值,甚至不放大。因为梁翼缘的作用还是很可观的。
回复