请教一个问题,此商铺可要设自动喷淋灭火系统
hzy0630
hzy0630 Lv.2
2011年04月12日 09:59:04
只看楼主

商铺三层,单层面积1400平米。一层为独立小商铺,单个小商铺面积100平方,二层为一层商铺的辅助用房,三层为一个大的商业,连起来的。请问,这个建筑可需要上喷淋?

商铺三层,单层面积1400平米。一层为独立小商铺,单个小商铺面积100平方,二层为一层商铺的辅助用房,三层为一个大的商业,连起来的。请问,这个建筑可需要上喷淋?
丰翎
2011年04月13日 09:41:07
2楼
建规8.5.1条 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
第4款 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

你的总建筑面积大于3000平方米了,各层都要设自喷。
回复
lndlsn
2011年04月13日 15:19:35
3楼
7.6.2条“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统”。中的普通住宅可以为商住楼中的住宅部分吗
如果规范中所规定的普通住宅不包括商住楼的住宅部分,那岂不是商住楼的住宅部分也得设喷淋了
我现在在做一个商住楼 地上33层 四层以上为塔式住宅 住宅部分哪设喷淋?
回复
zhaoyouli-2009
2011年04月13日 20:58:13
4楼
看了一下自动喷水灭火设置的场所, 要设自动灭火系统
回复
慈悲
2011年04月14日 14:44:11
5楼
楼主不会是不有规范吧
回复
zdy611
2011年04月15日 09:15:39
6楼
2011年04月16日 12:42:00
7楼
你这个肯定是住宅走道要做喷淋的,一类商住楼的话。二类商住楼的话,全国的执行情况据我所知倒是没有统一,有些地方是要求二类商住楼的住宅走道部分也做了,比如四川,但据说北京那边消防部门允许这种情况不做。
回复
tx
2011年04月18日 16:49:10
8楼

问消防队吧,他们说的就是“标准”。但是,可能不同的人会给出不同的说法。比如,有的工程图纸消防审查时不说,最后消防验收时才提出来。
回复
sadone
2011年04月19日 07:36:49
9楼
走道不设一般是发达城市地区。
回复
weiguoli520
2011年04月19日 14:58:26
10楼
要设喷淋的,必须的
回复
xman902
2011年04月23日 00:46:29
11楼
规范上说的很清楚,商业总面积有超过3000平米,要设置喷淋系统。
回复