三级剪力墙构造边缘构件钢筋布置方法讨论
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年04月11日 23:36:39
只看楼主

1.最近做一工程,三级剪力墙,构造边缘构件布置如下图。规范要求,暗柱箍筋d6,纵筋d12。2.对于暗柱,当墙体某侧暗柱箍筋兼水平筋使用时,外围采用d8的箍筋,其它均采用d6的箍筋(另一侧墙体的水平分布钢筋另设d8)。3.对于暗柱,考虑到“L型暗柱”水平墙体处:受力纵筋采用间距300mm(满足无肢长度300mm)有些大,而纵筋已经满足规范。所以,在中间另外增设了一根钢筋(不参与计算面积,直径同墙体竖向分布钢筋d8),主要考虑抗裂性能好一些。

4.现在,审图中心对第2条,第3条的方法都不同意。
1), 审图认为:一侧d8箍筋,另一侧d6箍筋,没有这种做法,不同意。
2)审图认为:规范要求暗柱最小纵筋d12,所以不能布置在暗柱内布置d8的竖向钢筋。建议:要不将d8钢筋取消,要不将d8改为d12。
请问:
1 是否我设计错了?
2 除了审图中心的意见,是否还有哪些我没有注意到得,设计不合适的地方?

剪力墙(三级)暗柱图样.JPG

免费打赏
x1xqq
2011年04月12日 08:55:18
2楼
当墙体某侧暗柱箍筋兼水平筋使用时,外围采用d8的箍筋,原则是可以的;一侧d8箍筋,另一侧d6箍筋,也是可以的。但对于图中所示尺寸,肢长还是较长的,d8@200配筋面积相对就偏小了些(肢短可小些,肢长要大点)。
“在中间另外增设了一根钢筋(不参与计算面积,直径同墙体竖向分布钢筋d8)”,观点不对,你可以定义它“不参与计算面积”,但你不能定义它不参于受力,应使用d12。
回复
yyc5795y
2011年04月12日 09:12:27
3楼

1.我并不否认d8不参与受力。只不过是为了强调,在计算上并没有考虑d8的作用。
2.规范中没有对暗柱受力纵筋的最大间距做出规定。设计一般参照柱纵筋间距取200mm(偏严),或根据剪力墙无肢长度的规定取300mm(偏松)。增设d8竖向钢筋主要是为了兼顾这两条的规定,取300mm个人有些不放心(当然,过去也这样取过),取200mm又担心甲方说浪费。
回复
x1xqq
2011年04月12日 09:20:22
4楼
在暗柱(受力)区域的配筋原则:钢筋直径规格级差不要过大,现在是使用构造最小的直径,那么应使用d12
回复
x1xqq
2011年04月12日 09:24:33
5楼
控制用钢量设计,不至于要抠门到如此程度吧?
剪力墙结构高层住宅的经济设计: http://bbs.co188.com/content/1790_3096187_1.html
回复
yyc5795y
2011年04月12日 10:49:59
6楼

7.5度,II类或III类地区,小高层,6年前含基础俺做到52kg/m2,现在俺做到40kg/m2左右(含筏板)。但是其它牛人做到35kg/m2。你说设计苦不苦,甲方拿着其它人设计的类似工程,让我们学习。
1. 箍筋采用d8,d6两种,是因为采用d6比d8,含钢量会降不少。层高3000,不考虑加密,箍筋间距200,则箍筋数量一般为3000/200=15根。但是,如果按照标准图,纵筋搭接区域要考虑加密时。加密长度区1320mm,箍筋加密间距60mm,则箍筋数量1320/60+1680/200=22+8=30根,所以采用d6,可以减少2kg/m2左右。不过,根据审图意思,是希望取为d8,可能是担心施工或设计错吧。
2. 纵筋取d8不是抠门。真要抠门的话,就直接取消d8钢筋了。不过,根据审图意思,d8是希望我们取消的。
不同人对规范有不同的认识,说不清

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-4-12 11:08 编辑 ]
回复
987计划
2011年04月12日 13:15:47
7楼
墙身分布筋用一级钢不好,很容易弯曲,最好是用三级钢!
回复
楚云风
2011年04月12日 14:12:45
8楼
呵呵,不错的资料啊
回复
上厕所忘记带纸
2011年04月12日 14:27:30
9楼
学习到了···谢谢楼主及高手回答
回复
ljy15191
2011年04月12日 15:27:01
10楼
整得有点小哦,人家审图意见是对头的,不要为了省这点钢筋,把自己套进去。不划算。
回复
ninanjob
2011年04月12日 15:38:34
11楼
1.不知道楼主这是底部加强区么,箍筋按照构造配筋不可以么,都取为6@200,构造边缘构件不需要考虑体积配箍率。
2.像楼主为了箍筋肢距中间加了2根圆8的,以前真没见过这样做的,呵呵,这点能省多少钢筋啊,审图都是按照规范来吧。同时也学习了,,,
3.这是个人见解,希望互相交流,谢谢。

[ 本帖最后由 ninanjob 于 2011-4-12 15:39 编辑 ]