看看我们的工程柱子做得是不是很牛批呢
yewei123
yewei123 Lv.2
2006年04月18日 14:40:12
来自于建筑构造
只看楼主

这是我们现场检查时发现的问题,也不知道同行有什么见解,当时这种属于上层收截面。但是施工方这种收法究竟正确不呢,让大家共同探讨。。。

这是我们现场检查时发现的问题,也不知道同行有什么见解,当时这种属于上层收截面。但是施工方这种收法究竟正确不呢,让大家共同探讨。。。

1145349300359.jpg

免费打赏
xiaomingluo88
2006年09月03日 18:55:38
32楼
吼吼,真是有创造力。
我是刚毕业的,不是很懂。
回复
wrh-km
2006年09月04日 12:40:54
33楼
结构柱变截面是很正常的;有大变小也有小变大,具体可按03G101相关图集或设计要求施工;
出现以上质量缺陷是由于现场管理不道位造成的即“三检、三验未落实”,从作业班组、施工企业、监理到业主主管工程师都有不可推卸的责任。。。。。
处理方法植筋、结构补强!!!
回复
fanzhengfeng
2006年09月04日 15:23:18
34楼
问题还是在下层浇筑砼前没有注意,本来应该在浇筑前钢筋就应该按规范或设计要求弯折或截断搭接好的。
现在既然已经这样了,如果不考虑返工重做,其实也没有多大关系(当然,假如该建筑物的震动荷载或侧向水平力设计要求较高的话例外。如是这两种情况建议和设计人员协商一下补强。看图片上其配筋和截面形式应该问题不大)。
一般而言可以采取些补救措施现场补救,比如:加密支座端柱箍筋、加大支座端箍筋直径或者植锚加强——电锤打眼,深度10~15倍钢筋直径,上补贴复定好位的柱筋,焊接连接,然后用植筋胶锚固好或局部提高砼标号等等措施。
我认为,重要的不是本次质量缺陷的本身,而是从这里可以看出施工单位对图纸不熟悉,监检各方责任心不强,检查不到位。这才是危险的隐患!长期这样下去,这个工程很容易出现不可补救的质量事故。
回复
zhaohu1979222
2006年09月04日 17:24:28
35楼
施工单位的管理水平差,施工班组的素质低.这样的施工单位最好是不用,
回复
zhaohu1979222
2006年09月04日 17:26:30
36楼
监理的水平也可见一般,没的管理力度,要是隐蔽前多检查,浇注混凝土时可能没有旁站好,
回复
liaominjing0031
2006年09月04日 19:03:57
37楼
好好学习学习吧~~~~~~~~~~~~~!!11
回复
gztjwjm
2006年09月04日 22:07:46
38楼
这叫做人有多大胆,地有多大产,柱子钢筋同样也可以随意弯,你没有水平的话还不一定做得出来呢?浇注柱子时监理应当旁站,当时到哪里去了!浇灌砼前不是要报验吗?大家都认真一点的话,就不会出现这种情况了吧!建议打掉一定高度(满足钢筋的焊接或搭接长度)的砼,从下面补救上来!应该还来得及!
回复
linxh0501
2006年09月05日 10:59:23
39楼
能住几年
回复
lgs9056
2006年09月05日 12:00:49
40楼

支持!
基本道理:柱施工要看上层图纸,梁板施工看本层就够了
回复
lujie007
2006年09月05日 17:54:13
41楼
这个没什么,我们工地的地下室车库的柱子比这严重多了,用大锤都砸不动,比这可怕多啦!
我们工地打筏板基础的时候混凝土泵堵了,5个小时,打了刚一半,那些都初凝了,可怕吧?
谁见过井字梁的一小块板上布着17根线管?说不影响结够是假的!你们没见过吧?我是长见识了!呵呵