这是我们现场检查时发现的问题,也不知道同行有什么见解,当时这种属于上层收截面。但是施工方这种收法究竟正确不呢,让大家共同探讨。。。
这是我们现场检查时发现的问题,也不知道同行有什么见解,当时这种属于上层收截面。但是施工方这种收法究竟正确不呢,让大家共同探讨。。。
22楼
从图上看,柱子这么多钢筋,不应该只是仅仅用双肢箍筋,不知道是图纸的遗漏还是施工队偷工减料
回复
23楼
利害啊!!!太不可思议了
回复
24楼
主筋调直,可以加密箍筋。
回复
25楼
楼上的应该是老手了,D。
回复
26楼
施工员不负责任呀
是吧,厉害!!!!!!!
回复
27楼
做得不错吗,切!!!!!!!!!
回复
28楼
柱子变截面,我经常碰到,我的处理方法是,下层的钢筋变截面向内偏位后,要求上层的钢筋插到楼板面,并按GB101要求,底部做锚弯,必要时,用电焊焊接做加强.
回复
29楼
厉害!监理都是猪头!全在睡觉,开眼界了!
回复
30楼
1.03G101-1上面44页有明确的做法
2.建议重新植筋,根据变截面柱第二种(03G)来做
回复
31楼
即定事实,结构安全受影响是肯定的了,解决的办法可参考21楼的说法。
还有下决心打掉重新施工(严格按图纸设计施工!)
回复